Post by: Maniac on August 16, 2012, 10:52:10 AM
Поставил на лестнице автомат 25А.
От него до балкона положил провод 2 жилы по 2,5 квадратных миллиметра. Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56, т. е. наёбки нет.
Провод был выбран по рекомендации электрика, менявшего счётчик. Позже я смотрел в интернетах и сведения подтвердились.
Но почему то провод очень сильно греется. До балкона он проложен в железном шланге и в тёплую погоду без провертривания на шланге руку держать тяжело от температуры. На балконе есть участок без шланга, он тоже мягко говоря тёплый.
На балконе провод подключался к 6 автоматам по 15А, а от них уже расходились провода к розеткам.
Автоматы обуглились в местах соединения с фазой провода. Также оплавилась крышка шкафа с автоматами и пластиковый кабель-канал.

Хостинг фото (http://hostingfailov.com/set/e3d3b2b34a)
http://dl.hostingfailov.com/preview/e3d3b2b34a.jpg (http://www.hostingfailov.com/photo/e3d3b2b34a)http://dl.hostingfailov.com/preview/afbccda521.jpg (http://www.hostingfailov.com/photo/afbccda521)http://dl.hostingfailov.com/preview/4a9e8dd988.jpg (http://www.hostingfailov.com/photo/4a9e8dd988)
http://dl.hostingfailov.com/preview/297163ca00.jpg (http://www.hostingfailov.com/photo/297163ca00)[

Понятное дело что провод нужно менять на потолще. Собираюсь ставить 4 кв. мм.
Пока поставил новые автоматы и как временное решение небольшой участок провода к ним заменил на 4 кв. мм.

http://dl.hostingfailov.com/preview/35fbf76790.jpg (http://www.hostingfailov.com/photo/35fbf76790)

Общий ток потребления компов около 23А, я мерил.
Почему такие беды? Понятно что у автоматов мог быть плохой контакт, но почему так сильно греется на всём протяжении провод?


Title: Re: Электропроводка
Post by: AV on August 16, 2012, 11:28:17 AM
Похоже, что не были хорошо затянуты винты, зажимающие провода. Особенно там, где ты впихивал невпихуемое их количество )


Title: Re: Электропроводка
Post by: electronus on August 16, 2012, 12:31:37 PM
электрика это наука о контактах :)
в автомате банальный неконтакт
в проводе медь не чистая могла быть...

и самое главное - косинус фи, нагрузка то реактивная, что требует запаса по сечению, по сравнению с чистой активной нагрузкой.
так что делай запас побольше по сечению, не экономь на спичках, а электрика, который не посоветовал запас на реактивность нагрузки - отправь в топку  ;D


Title: Re: Электропроводка
Post by: Maniac on August 16, 2012, 12:38:19 PM
электрика это наука о контактах :)
в автомате банальный неконтакт
в проводе медь не чистая могла быть...

и самое главное - косинус фи, нагрузка то реактивная, что требует запаса по сечению, по сравнению с чистой активной нагрузкой.
так что делай запас побольше по сечению, не экономь на спичках, а электрика, который не посоветовал запас на реактивность нагрузки - отправь в топку  ;D

А реактивная нагрузка не выбивает автоматы?


Title: Re: Электропроводка
Post by: electronus on August 16, 2012, 12:44:59 PM
не выбивает, ибо импульсная  ;D


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 16, 2012, 02:12:20 PM
А 2.5кв/мм цельной китайской (судя по-всему) меди какое кол-во нагрузки тянули - сколько ферм?
Я когда тянул в кв-ру, то заходил от магистрали 6 кв/мм медью (ПВС - Одесса-кабель), потом на автомат 25А чисто на подвал и из  автомата выходил уже 2.5кв/мм медью (ШВВП - Одесса-кабель), в котором планирую ставить не более 3кВт нагрузки.
А такое на автомате было у меня очень давно - поплавилось все от плохого контакта, цельный провод, если автомат слегка пошатывать незначительно, начинает в нем свободно ходить, а дальше Закон Ома в упрощенном виде работает.
Кстати, электрик мог неправильно спозиционировать автомат в вертикальном положении и тепловая камера просто несрабатывала и он перегрелся.


Title: Re: Электропроводка
Post by: FAN on August 16, 2012, 02:14:42 PM
при расчете электропроводки всегда считается постоянная нагрузка + запас на пиковые нагрузки и потом все это дело на коефициент 1,7
ведь вы же завтра захотите включить дополнительно туда еще пару машинок и все такое.... зачем же каждый месяц перекладывать проводку
сделайте раз и на хотя бы 5 лет...
(скупой платит дважды) :)


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 16, 2012, 02:48:04 PM
Кстати на фото не видно, где вход и где выход проводов, возможно эти автоматы выйдут из строя аналогично прежним.


Title: Re: Электропроводка
Post by: Maniac on August 16, 2012, 03:05:06 PM
А 2.5кв/мм цельной китайской (судя по-всему) меди какое кол-во нагрузки тянули - сколько ферм?

Фермы+кондиционер = 5 кВт с первого дня эксплутации провода


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 16, 2012, 07:42:25 PM
А 2.5кв/мм цельной китайской (судя по-всему) меди какое кол-во нагрузки тянули - сколько ферм?

Фермы+кондиционер = 5 кВт с первого дня эксплутации провода
Если провод греется по всей длинне - то кЕтай, Вас развели.
Цельная медь таким сечением нагрузку в 5кВт должна держать легко, точнее 30А, но не забывайте о просадке напряжения и о связи напряжения с силой тока для получения мощности в 5кВт. Бывает по-началу сосет 23А, а потом напряжение просядет до 200В и тогда амперов нужно будет по-больше, а сколько - считайте сами  8)
Вход проводников с счетчика в автоматы выполнен верно?
Вам указали место входа в автоматы при продаже?

Кстати, довольно интересный сайт по расчету толщины проводников - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/


Title: Re: Электропроводка
Post by: alpet on August 17, 2012, 06:35:41 AM
Когда я вижу изделия марки "ИЭК" в высоконагруженных схемах, волосы дыбом становятся. Пожалейте свое оборудование и квартиру, купите ABB или лучше Schneider Electric - у них можно затянуть контакты по человечески и потом протягивать всего раз в год. Причем опытные монтажники, когда приходили мне протягивать автоматы (моножила 6 кв.мм) , сорвали шлиц дешевой отвертки - на таком моменте затягивания у ИЭК разлетелся-бы корпус в клочья. Для автоматов соседей они так стараться просто побоялись.
Eщё неплохо-бы купить компактный пластиковый ящик для установки автоматов, в котором есть место для установки распределительных шин. В крайнем случае, размножение фазы между автоматами желательно делать подходящим проводом, а не перемычками. Придется для этого на нем несколько петель выгнуть - это ещё и обеспечит большую площадь контакта.


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on August 17, 2012, 11:42:27 AM
Поставил на лестнице автомат 25А.
От него до балкона положил провод 2 жилы по 2,5 квадратных миллиметра. Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56, т. е. наёбки нет.
Провод был выбран по рекомендации электрика, менявшего счётчик. Позже я смотрел в интернетах и сведения подтвердились.
Но почему то провод очень сильно греется. До балкона он проложен в железном шланге и в тёплую погоду без провертривания на шланге руку держать тяжело от температуры. На балконе есть участок без шланга, он тоже мягко говоря тёплый.
На балконе провод подключался к 6 автоматам по 15А, а от них уже расходились провода к розеткам.
Автоматы обуглились в местах соединения с фазой провода. Также оплавилась крышка шкафа с автоматами и пластиковый кабель-канал.
PIC
Общий ток потребления компов около 23А, я мерил.
Почему такие беды? Понятно что у автоматов мог быть плохой контакт, но почему так сильно греется на всём протяжении провод?
для 5 кВт - это маленькое сечение. Нужно 6мм одножильную медь. Достаточно просто взглянуть на фото.


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 17, 2012, 03:42:57 PM
для 5 кВт - это маленькое сечение. Нужно 6мм одножильную медь. Достаточно просто взглянуть на фото.
Сайт говорит о том же, но там идет запас по косинусу ф, потом запас по дополнительной нагрузке, потом по температуре проводников и пр.
Нужно менять кабель и автоматы прежде всего...


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on August 17, 2012, 04:27:16 PM
для 5 кВт - это маленькое сечение. Нужно 6мм одножильную медь. Достаточно просто взглянуть на фото.
Сайт говорит о том же, но там идет запас по косинусу ф, потом запас по дополнительной нагрузке, потом по температуре проводников и пр.
Нужно менять кабель и автоматы прежде всего...
Не обижайся, но засунь в ж... косинусы и синусы, тут спам из Вуза не помогает  ;D работал электриком несколько лет в юности и, знаете какое правило лучше всего на практике? ЧЕМ ТОЛЩЕ ПРОВОД - ТЕМ ДОВОЛЬНЕЙ ЗАКАЗЧИК  и советует друзьям чаще... :-\


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 17, 2012, 05:44:42 PM
для 5 кВт - это маленькое сечение. Нужно 6мм одножильную медь. Достаточно просто взглянуть на фото.
Сайт говорит о том же, но там идет запас по косинусу ф, потом запас по дополнительной нагрузке, потом по температуре проводников и пр.
Нужно менять кабель и автоматы прежде всего...
Не обижайся, но засунь в ж... косинусы и синусы, тут спам из Вуза не помогает  ;D работал электриком несколько лет в юности и, знаете какое правило лучше всего на практике? ЧЕМ ТОЛЩЕ ПРОВОД - ТЕМ ДОВОЛЬНЕЙ ЗАКАЗЧИК  и советует друзьям чаще... :-\
Скажем так - у меня магистраль по площадке в доме 4 кв/мм люминий, я проложил оттуда до счетчика 6 кв/мм медь, дальше ушел под фермы тем же 2,5кв/мм медью - больше 3 кВт там не будет, и места не будет и жарко.
Автор же топки нагрузил под завязку даже автомат на площадке - все впритык, это нехорошо.
А сайт весьма толково все показывает - и под реактивные устройства и под чисто активные.


Title: Re: Электропроводка
Post by: burbulator on August 17, 2012, 06:19:31 PM
Quote
Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56
вы как считаете-то? Площадь круга, насколько помню из школы, радиус в квадрате на 3.14, то бишь 0.8*0.8*3.14=2.0096 т.е. 2 квадрата от силы. По нормативам (нашим - не китайским) - 8 ампер на квадрат для электропроводки - т.е. 16 ампер на такой проводок. По проводам - появились какие-то китаёзовские, менял счётчик, просил электрика что менял развести в самом счётчике проводом в 4 квадрата, развёл каким-то подозрительным, спросил - ответил "да - 4 квадрата", взял штангенциркуль, померил - диаметр 2.0 мм, т.е. сечение 3.14 получается, ответил - "какой был в магазине тот и взял - написано было 4 квадрата", потом сам поменяю. Есть нормальные отечественные провода под проводку (марку не помню), диаметр 1.8 - сечение где-то 2,5 получается - ток 20 ампер, диаметр 2.5 - сечение около 4 - ток 32 ампера.


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on August 18, 2012, 07:58:35 AM
Quote
Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56
вы как считаете-то? Площадь круга, насколько помню из школы, радиус в квадрате на 3.14,...
А я подумал что жилы квадратные и даже не стал писать  ;D это ж очевидно что наз а*б = Значит квадратные жилы...  :P


Title: Re: Электропроводка
Post by: ProtonEvil on August 18, 2012, 09:09:20 AM
А я подумал что жилы квадратные и даже не стал писать  ;D
У него не только жилы квадратные, у него одни обогреватели да лампы накаливания, похоже, работают, а не ферма с кондеем, раз он 5кВт насчитал. С учетом падения напряжения на кабеле и нагрузке имеем чуть более 3,5кВт, что является пределом для "нормального" 2х2,5кв.мм кабеля. Человек не понимает про что пишет, ему совет сменить провод на 2х по 3,5 или 4кв.мм, это будет нормально, даже запас >0,5кВт, если нужен больший запас, нужен больший диаметр. Про автоматы насмешил :)  под замену, однозначно.


Title: Re: Электропроводка
Post by: Maniac on August 18, 2012, 11:06:18 AM
Quote
Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56
вы как считаете-то? Площадь круга, насколько помню из школы, радиус в квадрате на 3.14,...
А я подумал что жилы квадратные и даже не стал писать  ;D это ж очевидно что наз а*б = Значит квадратные жилы...  :P

Да, внатуре, тут я ошибся с подсчётами.
Имеет ли смысл попробовать подать в суд на магазин?
Покупка была месяца 3 назад, чек возможно найдётся.


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on August 18, 2012, 01:09:33 PM
Quote
Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56
вы как считаете-то? Площадь круга, насколько помню из школы, радиус в квадрате на 3.14,...
А я подумал что жилы квадратные и даже не стал писать  ;D это ж очевидно что наз а*б = Значит квадратные жилы...  :P

Да, внатуре, тут я ошибся с подсчётами.
Имеет ли смысл попробовать подать в суд на магазин?
Покупка была месяца 3 назад, чек возможно найдётся.
кабель правильно сделал что сгорел, качество меди думаю не причем... почитайте про пассивную и реактивную нагрузку (это когда в цепи катушки индуктивности) Электрика предупредили что там будет 100500 микроволновок? В следующий раз всем совет - говорите электрику что "типа там будет нагрузка как на заводе освещение из люминисцентных ламп", они это должны знать..


Title: Re: Электропроводка
Post by: anatolikostis on August 18, 2012, 08:01:00 PM
наверное активную (лампа накаливания/обогреватель) и реактивную (электродвигатель/компьютерные БП) - имели в виду?


Title: Re: Электропроводка
Post by: andervol on August 18, 2012, 08:50:02 PM
Quote
Диаметр жил проверил штангенциркулем: 1,6 мм. Т. е. 1,6*1,6=2,56
вы как считаете-то? Площадь круга, насколько помню из школы, радиус в квадрате на 3.14,...
А я подумал что жилы квадратные и даже не стал писать  ;D это ж очевидно что наз а*б = Значит квадратные жилы...  :P

Да, внатуре, тут я ошибся с подсчётами.
Имеет ли смысл попробовать подать в суд на магазин?
Покупка была месяца 3 назад, чек возможно найдётся.
кабель правильно сделал что сгорел, качество меди думаю не причем... почитайте про пассивную и реактивную нагрузку (это когда в цепи катушки индуктивности) Электрика предупредили что там будет 100500 микроволновок? В следующий раз всем совет - говорите электрику что "типа там будет нагрузка как на заводе освещение из люминисцентных ламп", они это должны знать..
Это же на каких блоках питания такое надо учитывать? Сейчас даже у самых бронзовых, cos φ под нагрузкой составляет 0,95. У топов 0,98-0,99. По моему, при таких параметрах, реактивной составляющей можно пренебречь. По поводу фоток автоматов, это нормально. Стоял такой же китайский шлак, на 20А, только назывался не иэк, а дэк)) Когда накрылся, разобрал. Серебра на контактах ноль целых, ноль десятых. Шлейф с комариный писюнок, и зажимы сами хлипенькие. Чтоб раз и навсегда, Siemens или ABB. И если пихать под винт одножильный провод, то лучше немного расплющить, для лучшего контакта.


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on August 19, 2012, 01:05:29 PM
наверное активную (лампа накаливания/обогреватель) и реактивную (электродвигатель/компьютерные БП) - имели в виду?
ее, родимую..


Title: Re: Электропроводка
Post by: WhiteShum on September 10, 2012, 11:25:12 AM
Скапитаню.а не судьба проконсультироваться с нормальным электриком? или на специализированных форумах?
теория есть теория,а нормальный электрик имеет практику и опыт,лучше заплатить 1 тр за консультэйшн и подбор нужных комплектующих,чем
эксперементировать и размышлять.


Title: Re: Электропроводка
Post by: Maniac on September 12, 2012, 04:34:10 PM
Скапитаню.а не судьба проконсультироваться с нормальным электриком? или на специализированных форумах?
теория есть теория,а нормальный электрик имеет практику и опыт,лучше заплатить 1 тр за консультэйшн и подбор нужных комплектующих,чем
эксперементировать и размышлять.

Добро пожаловать за 1000 км от МКАДа, проклятый москаль-кровопийца.
Проводку и коробку автоматов делал профессионал.
Профессионал приглашённый перед этим пропал без вести.
Профессионал дающий объявление в газете занят на 3 месяца вперёд.
Все профессионалы которых могли бы рекомендовать знакомые уехали (все знакомые у которых можно спросить кого они могут рекомендовать тоже уехали).


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on September 13, 2012, 04:05:42 PM
Скапитаню.а не судьба проконсультироваться с нормальным электриком? или на специализированных форумах?
теория есть теория,а нормальный электрик имеет практику и опыт,лучше заплатить 1 тр за консультэйшн и подбор нужных комплектующих,чем
эксперементировать и размышлять.

Добро пожаловать за 1000 км от МКАДа, проклятый москаль-кровопийца.
Проводку и коробку автоматов делал профессионал.
Профессионал приглашённый перед этим пропал без вести.
Профессионал дающий объявление в газете занят на 3 месяца вперёд.
Все профессионалы которых могли бы рекомендовать знакомые уехали (все знакомые у которых можно спросить кого они могут рекомендовать тоже уехали).
это не "москаль", это сезон однако, с отпусков повозвращались толстосумы, обеспечили работой электриков... ;D


Title: Re: Электропроводка
Post by: zloytip on September 19, 2012, 06:27:24 PM
Для меня существует 1 правило.  Чем тоньше сечение - тем больше сопротивление. че тут еще сказать. 
Фотографии  автора повергли в ужас. Ты как спал с такой проводкой нормально? кошмары не снились? как они у тебя вообще не вспыхнули. на такие жилы даже розетку для бритвы бы не сделал.
Срочно меняй пока не сжог хату.


Title: Re: Электропроводка
Post by: naima53 on September 20, 2012, 05:07:46 PM
Рад снова увидить Вас, злойтип ;) По теме - да, сам купи кабель и поменяй просто, и автоматы иэк - не плохие, просто надо делить нагрузку (не дает мне покоя прошлое электрика...  ::) )