Title: помощь в расчете охлаждения помещения
Post by: Plus on September 29, 2017, 08:49:34 AM
люди добрые, подскажите формулу понимания температурных режимов, какое охлаждение необходимо для комфортной работы?
например про Antminer D3 от компании Bitmain кушающий 1.2кв/ч:
если их 10 штук и помещение 20 квадратов что будет с температурным режимом, а если 100 и помещение 150 ?


Title: Re: помощь в расчете охлаждения помещения
Post by: Rabinovitch on September 29, 2017, 09:21:29 AM
Обратитесь в компанию, проектирующую вентиляцию, вам за деньги посчитают.

Грубо, по-домашнему: прикиньте, какой суммарно объём воздуха прокачивают в единицу времени вентиляторы одного асика. Пусть это будет 200 CFM (кубических футов в минуту). Собирайте горячий воздух на выхлопе асиков в короб, и выводите его за пределы помещения. Приток холодного воздуха - свободный, он будет поступать по причине создаваемого асиками разрежения. В общем-то таким образом можно обойтись без установки диких промышленных вентиляторов. На случай зимних температур надо подумать дополнительно, добавить в схему немного автоматики за деньги.


Title: Re: помощь в расчете охлаждения помещения
Post by: D0dgeR on September 29, 2017, 05:29:35 PM
люди добрые, подскажите формулу понимания температурных режимов, какое охлаждение необходимо для комфортной работы?
например про Antminer D3 от компании Bitmain кушающий 1.2кв/ч:
если их 10 штук и помещение 20 квадратов что будет с температурным режимом, а если 100 и помещение 150 ?


Тут почитай https://forum.bits.media/index.php?/topic/35130-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/


Title: Re: помощь в расчете охлаждения помещения
Post by: Plus on September 29, 2017, 06:01:58 PM
Тут почитай

спасибо добрый человек, то что надо!