Title: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 12:41:26 PM Господа, есть пустой гараж с голыми кирпичными стенами.
Там сейчас стоит 44 видеокарты (~250 ватт каждая, считай всего ~10-11 киловатт), но планирую поставить 80 карт. ПРОЕКЦИЯ СВЕРХУ https://i.imgur.com/AuoFEO2.jpg ПРОЕКЦИЯ ПРЯМО https://i.imgur.com/pIQUJJA.png На выдув вверху просверлена труба и в конце трубы (около улицы) стоит осевой вентилятор диаметром 300 мм. http://www.lissant.ru/images/387_VO300.pdf Вот такой, где-то 1900 кубометров в час. На вдув стоит канальный вентилятор, правда диаметром 160 мм (труба такая). http://www.shuft.ru/catalog/1/200/3000/4002/50020/ Расход где-то 600-750 кубометров. Также открыта дверца в погреб, откуда типа посасывает воздух, чтобы замещать выдавленный вытяжным. И в самой входной двери в комнату (тонкая железная дверь) просверлено более сотни дырок, чтобы из холодного гаражного коридора тоже сосало холодный воздух. Плюс висит кондиционер, всегда работающий на максимуме, с заявленной охладительной мощностью 6 киловатт. Короче, сейчас даже при 11 запущенных ригах начинается пипец, температура до 34 поднимается в гараже, сухо, дышать невозможно. Переживаю за вероятность возникновения пожара и все такое. Как только выключаю одну ригу, с 10 становится заметно лучше. Что я делаю не так? Как мне поставить 20 риг? Подскажите, ведь я знаю что здесь очень много реально шарящих инженеров. Если получится, отблагодарю денюжкой. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: rPman on July 10, 2013, 12:53:19 PM Ну так считать надо какие нужно делать дырки, какие вентиляторы, какие объемы... сами же видите, вам не хватает... 11кват видеокарты и всего 6кват кондиционер.. .однозначно нехватка!
p.s. размещать видеокарты в открытую на стойках - это неэффективно с точки зрения циркуляции воздуха, в вашей схеме вы моежте охлаждать только центральные стойки, а дальняя у стенке будет жариться в собственном соку. Я бы рекомендовал полностью изменить схему - поместите каждый стелаж стойки (стол.. или что там у вас) в отдельный корпус (по 3-5 материнок) в виде длинной широкой трубы например 40x20x200см (60x30x200см), в торцах ставите по канальному вентилятору по несколько кубометров/мин, отдельно трубами вводите/выводите (полностью на улицу напрямую) воздух.. и радуетесь на экономии на кондиционере. p.s. кстати трубы можно разместить самодельные (из того же материалла что и корпуса, какой-нибудь полупрочный дешевый изоляционный материал, он обычно негорюч и удобен в обработке) по стене, а корпуса к трубам подключаться банальным приставлением дырка-к-дырке Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: naima53 on July 10, 2013, 01:08:10 PM Правильно он пишет, кондер не нужен, я использовал металлические квадратные трубы от промышленной вентиляции, 0,8 на 0,8 м в них совал стойки по одной в каждую и вентилятор мощный на выдув на каждую сразу на улицу (вроде бы такие вентиляторы на птицеферме есть) шумит ужасно, если есть соседи рядом то не выдержат. Зато пожаробезопасно, гори синим пламенем - везде вокруг железо. И сторож нужен, хоть и решетки на выходах труб.
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 01:19:32 PM rPman, накинь примерно в Пеинте за пару секунд пожалуйста, как это выглядит. А то я боюсь что не совсем тебя понимаю.
Наима: сторож это совсем не вариант :-\ Жилой элитный дом, гаражи вместо первого этажа, куча народу на улице ходит мимо и смотрит. Вот как выглядят сами стойки: https://i.imgur.com/IChGBhQ.jpg https://i.imgur.com/sQmSxdy.jpg https://i.imgur.com/LA40Ju2.jpg Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 10, 2013, 01:50:35 PM чтобы ассимилировать тепло от 80 ГПУ, потребуется около 8500м3/ч летом в вашем гаражике. 16см в диаметре и 30см, это ни о чем. если ставите кондиционер, то лучше не используйте вентиляцию. но если кроме ГПУ там еще и автомобили стоят, то вентиляцию придется оставить, а то мало ли что. еще, стоянки выгорают очень быстро. пожаротушение предусмотрено?
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: rPman on July 10, 2013, 01:51:40 PM https://docs.google.com/drawings/d/1AAITgINtHGs0Bgv_CbpKkNGDDv_Cq_3gzwGwz-1K8P4/edit?usp=sharing
Само собой, мощность вентилятора на выходе должна быть сравнима с суммой мощностей вентиляторов в корпусах. И диаметр 'трубы на выход' должен быть достаточным, чтобы пропустить нужный объем воздуха... по уму грамотнее было бы посчитать все с учетом теплопроводности воздуха, какие объемы нужно прогнать чтобы отвести столько тепла.. ну или наобум. p.s. 'трубу на выход' до вентиляции в стене можно вести ОТДЕЛЬНУЮ для каждого компьютера, либо группы, чтобы не мешали соседям... Так же труба-на-выход это банальная коробка на стене (одна из сторон - сама стена), реберная конструкция на алюминевых уголках или из дерева, а стенки могут быть даже из дешевого изоляционного материала (не прочный, пальцем проткнуть можно) Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 10, 2013, 01:57:32 PM Само собой, мощность вентилятора на выходе должна быть сравнима с суммой мощностей вентиляторов в корпусах. та не, расчет на 29С в помещении и 21С на улице. т.е. dt=7С. вентиляторы на картах в расчет не берем, это уже СО самой карты и расходы там другие. в трубу лучше не засовывать, там уже аэродинамический расчет потребуется. нужно избытки тепла собирать в верхеней зоне помещения, подавть с лицы в нижнюю зону.Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: rPman on July 10, 2013, 01:59:35 PM Само собой, мощность вентилятора на выходе должна быть сравнима с суммой мощностей вентиляторов в корпусах. та не, расчет на 29С в помещении и 21С на улице. т.е. dt=7С. вентиляторы на картах в расчет не берем, это уже СО самой карты и расходы там другие.Основной объем работы выполняют дешевые канальные вентиляторы (600-1200р шт) в корпусах Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 10, 2013, 02:02:39 PM если мощность будет ниже, то он тогда вообще не нужен! какая мощность? суммарный расход воздуха систем СО ГПУ не надо применять при подборе расходов воздуха на ассимиляцию теплоизбытков в помещении. это как теплое с мягким. если вы про кондиционер толкуете, то я бы взял 1,5 раза больше суммарную мощность кондиционеров, 2шт.Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: rPman on July 10, 2013, 02:04:26 PM если мощность будет ниже, то он тогда вообще не нужен! какая мощность? суммарный расход воздуха систем СО ГПУ не надо применять при подборе расходов воздуха на ассимиляцию теплоизбытков в помещении. это как теплое с мягким. если вы про кондиционер толкуете, то я бы взял 1,5 раза больше суммарную мощность кондиционеров, 2шт.Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 02:07:17 PM чтобы ассимилировать тепло от 80 ГПУ, потребуется около 8500м3/ч летом в вашем гаражике. 16см в диаметре и 30см, это ни о чем. если ставите кондиционер, то лучше не используйте вентиляцию. но если кроме ГПУ там еще и автомобили стоят, то вентиляцию придется оставить, а то мало ли что. еще, стоянки выгорают очень быстро. пожаротушение предусмотрено? Я бы рад не использовать кондиционер, и я бы еще больше рад его вообще не ставить, ибо дорого) но иначе никак.Дырку на выдув в данном месте расширить нельзя. Так как слева - стена соседнего гаража, справа - горизонтальная несущая балка из бетона, ее тоже трогать нельзя. Машин в гараже нет, пустой гараж. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: rPman on July 10, 2013, 02:12:39 PM Я бы рад не использовать кондиционер, и я бы еще больше рад его вообще не ставить, ибо дорого) но иначе никак. Кондеционер вам не нужен, если вы завернете все потоки воздуха в трубы и если его будет достаточно чтобы совершить теплообмен на 11кват (или какие у вас планы)... и это однозначно дешевле стоимости этого кондеционера!Дырку на выдув в данном месте расширить нельзя. Так как слева - стена соседнего гаража, справа - горизонтальная несущая балка из бетона, ее тоже трогать нельзя. В конце концов дырка-на-выход может быть любой, это просто вопрос эффективности, поэтому и нужен дополнительный вентилятор на выдув. p.s. а сифонить можно и через игольное ушко, компрессором соотв мощности :) Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: formatto on July 10, 2013, 02:14:47 PM чтобы ассимилировать тепло от 80 ГПУ, потребуется около 8500м3/ч летом в вашем гаражике. 16см в диаметре и 30см, это ни о чем. если ставите кондиционер, то лучше не используйте вентиляцию. но если кроме ГПУ там еще и автомобили стоят, то вентиляцию придется оставить, а то мало ли что. еще, стоянки выгорают очень быстро. пожаротушение предусмотрено? Я бы рад не использовать кондиционер, и я бы еще больше рад его вообще не ставить, ибо дорого) но иначе никак.Дырку на выдув в данном месте расширить нельзя. Так как слева - стена соседнего гаража, справа - горизонтальная несущая балка из бетона, ее тоже трогать нельзя. Машин в гараже нет, пустой гараж. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 10, 2013, 02:21:46 PM Дело в том что с таким теплоизбытками ваш гараж больше похож на горячий цех столовой на 500чел или на котельную тепловой мощность 1,5МВт, а это уже больше походит на производственное помещение. а вы его впихнули в элитный жилой дом. какие бы решения вы не приняли (вентиляция или кондиционирование), шум от установок превратит жилой дом в дурдом. лучше обратите внимание на топик, где предлагают землю за биткоины, поставьте там ангар и делайте что хотите. самый лучший вариант в вашей локации сделать водяное охлаждение и организовать отвод тепла для оранжереи или теплицы. нельзя же так разбазаривать тепловую энергию. вы в какой широте живете?
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: anatolikostis on July 10, 2013, 02:27:12 PM Чтобы качнуть прогнозируемые объемы воздуха наружу нужен очень громкий железный вентилятор на предполагаемое отве-тие в 300мм, если громкость недопустима, то ставить что есть и качать-качать-качать, ну и риги паковать в коробки с дополнительным выхлопом - тоже разумно
но как запаковать 20 коробок в таком тесном помещении - не реально... у меня с объема = 8-9 кубов/1 ферма(5 карт7970) (помещение подвала, один вытяжной на 150мм + открытая ляда, 2 фермы), еще как-то обходятся без коробкования и упаковки под вентиляцию, но с гаража объемом 2.2*5*4 20 ферм - нереально в любом случае... Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 02:39:22 PM Дело в том что с таким теплоизбытками ваш гараж больше похож на горячий цех столовой на 500чел или на котельную тепловой мощность 1,5МВт, а это уже больше походит на производственное помещение. а вы его впихнули в элитный жилой дом. какие бы решения вы не приняли (вентиляция или кондиционирование), шум от установок превратит жилой дом в дурдом. лучше обратите внимание на топик, где предлагают землю за биткоины, поставьте там ангар и делайте что хотите. самый лучший вариант в вашей локации сделать водяное охлаждение и организовать отвод тепла для оранжереи или теплицы. нельзя же так разбазаривать тепловую энергию. вы в какой широте живете? Живу в Сибири.Согласен с вами, сэр) Но только что меня посетила следующая идея: что если купить 1-комнатную квартиру в только что построенном доме, где еще никто не живет и все только-только начинают делать ремонт? И до зимы сделать там что угодно. Посудите сами: Гореть там нечему, вокруг только бетонные стены. Электросеть всего дома можно нагружать нормально, поскольку никто не живет, а ремонт делается максимум в 10%-15% квартир. Может даже пока нет электросчетчиков как-то воровать электричество? Квартиру можно дешево отделать и продать, и это окажется как минимум не убыточным. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: BlackPrapor on July 10, 2013, 03:50:53 PM Серьезно подошли к вопросу майнинга =). Советую обратить внимание на посты DeathandTaxes, он нашел как разумно использовать лишнее тепло. Gigavps делает открытые стенды для ферм из металла, дерево использовать не советую - всё таки может загореться. Удачи =)
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: naima53 on July 10, 2013, 03:51:02 PM Дело в том что с таким теплоизбытками ваш гараж больше похож на горячий цех столовой на 500чел или на котельную тепловой мощность 1,5МВт, а это уже больше походит на производственное помещение. а вы его впихнули в элитный жилой дом. какие бы решения вы не приняли (вентиляция или кондиционирование), шум от установок превратит жилой дом в дурдом. лучше обратите внимание на топик, где предлагают землю за биткоины, поставьте там ангар и делайте что хотите. самый лучший вариант в вашей локации сделать водяное охлаждение и организовать отвод тепла для оранжереи или теплицы. нельзя же так разбазаривать тепловую энергию. вы в какой широте живете? Живу в Сибири.Согласен с вами, сэр) Но только что меня посетила следующая идея: что если купить 1-комнатную квартиру в только что построенном доме, где еще никто не живет и все только-только начинают делать ремонт? И до зимы сделать там что угодно. Посудите сами: Гореть там нечему, вокруг только бетонные стены. Электросеть всего дома можно нагружать нормально, поскольку никто не живет, а ремонт делается максимум в 10%-15% квартир. Может даже пока нет электросчетчиков как-то воровать электричество? Квартиру можно дешево отделать и продать, и это окажется как минимум не убыточным. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Maniac on July 10, 2013, 03:54:22 PM Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант вроде до 15 кВт подключают дома? скоро это станет мне очень актуально Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: naima53 on July 10, 2013, 03:57:55 PM Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант вроде до 15 кВт подключают дома? скоро это станет мне очень актуально Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 03:59:06 PM Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант Почему не вытянет? Ты уверен? 20 кВт не подключить? Пока застройка идёт, никто не пользуется же сетью. Да и ремонт делается в 10-15% квартир. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Maniac on July 10, 2013, 04:00:08 PM Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант вроде до 15 кВт подключают дома? скоро это станет мне очень актуально насчёт докупки видях пока не знаю, но в городе надоело что на кухне нельзя включить больше 2-х приборов т. к. всю мощность сжирают видяхи (у меня стиралка, посудомойка, чайник, микроволоновка, плита, было подведено 1 фаза 60 ампер (в реале брал больше, т. к. все автоматы в сумме были на 70 ампер)) Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 10, 2013, 11:41:09 PM Кто-нибудь имел дело с Радиальными вентиляторами? ???
Я правильно понимаю, что им пофиг на приточный поток? Приведу пример: вот у меня сейчас на выдув стоит обычный осевой вентилятор, 1900 кубометров в час. НО на приток стоит канальный вентилятор всего на 650 кубометров. Несмотря на наличие других мест пассивной приточки (дырки в двери входной например), у меня стойкое ощущение, что выходной вентилятор работает явно не на свои 1900 кубов в час. Потому что приточка намного слабее. А вот если я поставлю радиальный вентилятор на выдув, например среднего давления, он вне зависимости от приточки будет всегда выдувать свои заявленные кубометры? Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Wizet on July 11, 2013, 07:51:16 AM Несмотря на наличие других мест пассивной приточки (дырки в двери входной например), у меня стойкое ощущение, что выходной вентилятор работает явно не на свои 1900 кубов в час. Конечно же будет зависимость от приточки, атмосферное давление достаточно большая сила (порядка 1 кгс на квадратный сантиметр поверхности), так что если из замкнутого помещения выдувать воздух, то поток просто уменьшит в помещении давление (а даже 2% атмосферы даст серьезное сопротивление по сечению выдувного отверстия) и без нормального притока скорость на вдув практически сравняется со скоростью на выдув, также и наоборот, если на вдув дать много - то давление внутри повысится и скорость выброса будет выше чем должен давать малый вентилятор.Потому что приточка намного слабее. А вот если я поставлю радиальный вентилятор на выдув, например среднего давления, он вне зависимости от приточки будет всегда выдувать свои заявленные кубометры? П.С. Вообще повышенное давление воздуха внутри помещения с точки зрения теплопереноса от видеокарт это плюс. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 11, 2013, 08:41:41 AM при чем тут атмосферное давление? смотрите воздушный баланс по помещению.
Quote П.С. Вообще повышенное давление воздуха внутри помещения с точки зрения теплопереноса от видеокарт это плюс. повышенное давление воздуха внутри помещения, от дисбаланса. и кроме как определенного количества Паскалей на дверь, которую будет с трудом открывать оператор (или она будет плохо закрыватся), у него физического свойства нет.Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Wizet on July 11, 2013, 09:27:11 AM при чем тут атмосферное давление? смотрите воздушный баланс по помещению. Это же очевидно дисбаланс мощностей входа и выхода сначала компенсируется изменением давления в помещении, после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего. повышенное давление воздуха внутри помещения..... Удельная плотность (и теплоемкость) воздуха зависит от давления, причем различие теплоемкости при изменении давления всего на +-2% сравнимо с разницей теплоемкости сухого и влажного воздуха........ у него физического свойства нет. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: kimmeriets on July 11, 2013, 10:42:21 AM Удельная плотность (и теплоемкость) воздуха зависит от давления, причем различие теплоемкости при изменении давления всего на +-2% сравнимо с разницей теплоемкости сухого и влажного воздуха. недавно вы писали, что повышенное давление улучшает теплосъем. в данном случае изменением этих величин (удельная плотность, теплоемкость) можно пренебречь, влияние слишком мало. если вы собираетесь увеличивать давление на 2% то будьте готовы к тому что открыть дверь в гараж вам без помощи бульдозера не удастся Quote после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего. дисбаланс или есть, или его нет. мощность измеряется в Вт, а расход воздуха в м3/ч.Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: alpet on July 11, 2013, 11:13:41 AM Судя по тому что рентабельность в этом проекте, совершенно второстепенная штука, наверное имеет смысл поставить кондиционер мощный с нагревом воды ($15000 с монтажом вроде как). По крайней мере до наступления осени будет бесплатная горячая вода, а до декабря сравнительно дешевая. По моему опыту при этом эффективно получается, если охлаждать кондиционером заборный воздух с улицы и горячий воздух от карт отводить наружу. По такой технологии нынче строятся многие датацентры - с холодными и горячими коридорами.
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Wizet on July 11, 2013, 02:03:13 PM недавно вы писали, что повышенное давление улучшает теплосъем. Да, дверь хороший пример наличия разницы давлений. Для примера в свою бытность аспирантом при включенной тяге в лаборатории - открывать дверь было достаточно тяжело, а там не такие большие объемы выдуваемого воздуха. Конечно, на 2% увеличить давление вентиляторами вряд ли получится, да это и не требуется, этот пример был приведен для вас для осознания влияния давления. А на 0,5% запросто, и при теплосъёме 25-градусным воздухом с 80-градусной карты пренебречь разницей при работе на вдув и на выдув явно не получится - разница будет в несколько градусов.в данном случае изменением этих величин (удельная плотность, теплоемкость) можно пренебречь, влияние слишком мало. если вы собираетесь увеличивать давление на 2% то будьте готовы к тому что открыть дверь в гараж вам без помощи бульдозера не удастся Quote после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего. дисбаланс или есть, или его нет. мощность измеряется в Вт, а расход воздуха в м3/ч.Но мы ушли от темы: Учитывая, что сечение отверстия на вдув в 4 раза меньше чем на выдув, скорость потока при равном объеме должна быть в 4 раза выше (большое сопротивление снижает эффективность), рассмотрим геометрию помещения: другие точки входа это в основном ворота, исходя из схемы расположены очень близко к точке выхода воздуха и поток от них, очевидно, направлен к точке выдува, таким образом прохождение этого воздуха идет мимо видеокарт, а по видеокартам идет в основном воздух из гофры. Исходя из нарисованной схемы, логично было бы использовать 30 см вентилятор на вдув, а 16 см на выдув, при этом конец выдувной гофры (зеленой линии) расположить между центральными стелажами. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Tornate on July 11, 2013, 02:40:07 PM kimmeriets, Wizet, спасибо за анализ.
А что если поставить на трубу 16 сантиметровую приточную канальный вентилятор намного мощнее? Допустим, канальный вентилятор на 35 см. Тот, что стоит сейчас: http://www.lissant.ru/images/734_VK160.pdf Тот, что можно поставить http://www.lissant.ru/images/729_VK355.pdf То есть придется делать переход между 16 см трубой на 35 сантиметровую гофру, которую подключу к этому канальному вентилятору. Как лучше сделать этот переход и из чего? Тогда в нашей системе вдув и выдув будут одинаковые кубометры в час иметь. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Wizet on July 11, 2013, 03:58:32 PM То есть придется делать переход между 16 см трубой на 35 сантиметровую гофру, которую подключу к этому канальному вентилятору. Вариант хороший, 16 см вентилятор при этом уберете? К слову, 16 см труба на входе какой длины суммарно? В ней может сопротивление потоку быть большим, это чуть снизит эффективность.Как лучше сделать этот переход и из чего? Тогда в нашей системе вдув и выдув будут одинаковые кубометры в час иметь. Куда будете новые карты ставить? на те же стелажи? Для трех стелажей на данном этапе можно просто сдвинуть их к верхней границе рисунка, к воротам, должно помочь - воздух теплый будет основным потоком уносить, кондей будет лучше охлаждать остальное помещение. Минусы: входить будет неудобно, шум от ферм, который слышат в коридоре, увеличится. Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: naima53 on July 11, 2013, 06:48:57 PM Я просто оставлю здесь это (http://bitcoin.sipa.be/)
Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Hex01 on July 11, 2013, 07:03:55 PM тебе надо сделать из стелажей шифонеры и из каждого в отдельности трубу и вентилятор на выдув. как типа найма советовал. главное чтобы горячий воздух не смешивался с воздухом в помещении.
в data центрах ставят вот такие штуки с выхлопной трубой на верху http://www.netrackindia.com/pdf/2.%20High%20Density%20Closed%20Rack%20Solutions_saveas.pdf Title: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: naima53 on July 11, 2013, 07:14:09 PM тебе надо сделать из стелажей шифонеры\...\ кстати там белье сушить удобно... Хоть какое-то полезное применениеTitle: Re: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт Post by: Wizet on July 12, 2013, 01:17:15 PM тебе надо сделать из стелажей шифонеры и из каждого в отдельности трубу и вентилятор на выдув. как типа найма советовал. главное чтобы горячий воздух не смешивался с воздухом в помещении. У нас типа такого на 3 серверах стоит, но выдув идет в центральный короб в котором своя турбинка на выброс, идет он над плиточным потолком через весь офис.в data центрах ставят вот такие штуки с выхлопной трубой на верху http://www.netrackindia.com/pdf/2.%20High%20Density%20Closed%20Rack%20Solutions_saveas.pdf Одним из направлений нашей компании является обслуживание систем бесперебойного питания в таких шкафах - вы не представляете как быстро AGM аккумуляторы внутри ИБП запекаются при отключении вентилятора в таком шкафу (емкость батарей резко падает с повышением температуры - упсы верещат о замене - клиенты бьют тревогу), а видеокарты в закрытом пространстве запекутся еще лучше... тут без дублирующей системы тяги никак |