Всем доброго времени суток!

Есть лоджия, где сейчас расположена моя ферма (просторная, площадь 4-5+ кв.м, высокий потолок, почти 3м, пластиковые окна с одинарным стеклом), в данный момент она охлаждается следующим образом: приоткрыто одно из окон, происходит забор прохладного воздуха вытяжными вентиляторами и через гофры он поступает к каждому компьютеру (4 открытых корпуса на алюминиевых уголках по 4 280ки) и этот прохладный воздух распределяется офисным вентилятором (30 см, всего 4ре штуки). На улице стремительно теплеет, задумался о приобретении и установке мощного стационарного кондишена.

Собственно, хотелось бы услышать совет от знающих людей: насколько кондишен будет справляться с охдажением и как правильно рассчитать его мощность.

Суммарная потребляемая мощность: видяхи примерно по 250 ватт (~4 квт) + остальное железо, включая процессоры (~600+ ватт, на процах тоже майню), итого имеем почти 5 кВт. Какое у гпу и процессоров кпд, как правильно подобрать мощность кондиционера?

Буду рад дельным советам. Спасибо.


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: grigs on March 11, 2014, 01:03:27 PM
Из опыта: помещение 6м2, 9 видеокарт, кондиционер мицубиши 3,5 кВт с наружным блоком не справляется, к тому же требует регулярного обслуживания (чистка от пыли и пуха). 2 открытых окна летом в жару +30 справляются без проблем. Зимой те же окна на микропроветривании.


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: Beethoven on March 12, 2014, 04:22:37 PM

Собственно, хотелось бы услышать совет от знающих людей: насколько кондишен будет справляться с охдажением и как правильно рассчитать его мощность.

http://ventbazar.com.ua/sites/default/files/mednye_trubki.jpghttp://o-trubah.ru/wp-content/uploads/soedinenie-mednyh-trub.jpg
Кондиционер себя не оправдает (охлаждать установку он не будет). Максимум - это понизит температуру самого помещения на несколько градусов.
Эффективнее будет, если вывести за пределы установки некий общий радиатор, например используя сантехнические медные трубки. Дальнейшее охлаждение - делать уже для этого радиатора: водяное, как в самогонном аппарате, или что-то по принципу холодильника.
А еще лучше его напрямую "скрестить" с кондиционером, но не рассеивать энергию по воздуху. Последнее - на большого любителя что-либо изобретать  ;D


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: maza5 on March 12, 2014, 07:50:27 PM
Если ты там не живешь , и немного повышенная температура (35-40) не критична, то можно обойтись без кондишена.Но если у тебя цель добиться температуры как в серверной, то это дорого обойдется.
Сделай правильную приточно -вытяжную вентиляцию. :) И будет тебе счастье. Про офисные вентиляторы забудь.  Правда временно придется пожертвовать окнами  :)


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: IIpeBeD_MeDBeD on March 12, 2014, 07:58:34 PM
кондиционер не поможет, разве что промышленный.
делай сквозняк и будет нормально


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: Cloudpost on March 13, 2014, 06:14:23 PM
Большое спасибо за советы!

Я во всем разобрался. С кондиционером не буду связываться, нужно будет подумать над организацией грамотных воздушных потоков :)


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: Grumlin on March 13, 2014, 07:29:40 PM
Люди, что то не могу понять, а почему кондиционер не поможет то?
неужели если ему поставить кондишен на 6-8квт то не поможет охладить воздух?


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: maza5 on March 13, 2014, 09:26:42 PM
Люди, что то не могу понять, а почему кондиционер не поможет то?
неужели если ему поставить кондишен на 6-8квт то не поможет охладить воздух?
если эл. платное, то заработать с такой фермой не получится ))


Title: Re: Охлаждение лоджии с фермой на 16х 280х
Post by: Mad_Max on March 14, 2014, 03:03:39 AM
Нормально кондиционеры справляются. Мощность хотя конечно должна быть соотвествующая (больше суммарного потребления всего железа с запасом).

В плане эл.энергии доп. расходы конечно будут, но не такие критичные чтобы совсем убить окупаемость (при текущих сложностях/ценах по крайней мере).
Просто нужно не забывать, что современные приличные кондиционеры имеют "КПД" (в кавычках, т.к. это не совсем кпд, а условная теплопроизводительность) порядка 3-4 единиц .

Т.е. допустим если все железо в сумме жрет (и выделяет тепла) 4 квт и поставить для ее охлаждения скажем 5 квт кондиционер, то потреблять он будет не 5 квт, а только где-то 1.3-1.5 квт. Т.е. расходы на эл.энергию в жаркий период увеличатся процентов на 30% где-то, а не удвоятся.

На лоджию если окна попортить не жало можно скажем 2 простых и относительно дешевых оконных моноблока поставить(+расходы на монтаж минимальные, вплоть до самостоятельной установки если руки на месте. в отличии от сплит систем тут просто чисто механическая установка и крепление). Вместо разыскивания дорогих промышленных или сверхмощных бытовых сплит-систем.