Bitcoin Forum
July 08, 2024, 10:12:33 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Электрика. Подскажите?  (Read 611 times)
fruit (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1023


habr


View Profile
April 19, 2014, 08:30:59 PM
 #1

Постоянно выгорает "ноль" на счётчике (было и до майнинга):
СОЭ-55/60Ш-Т-412, до и после 1.5 квадрата - алюминий, автомат 40А категории С, потребление ~13kw на всё.

Счётчик благополучно сгорел, отвалились (из-за того, что выгорели) 1 и 3 контакты.

Пришёл электромонтажник, посоветовал:
ABB 80A 2-х тарифный, 1-фазный.
NYM 3x6 цельножильный (до счётчика).
РН-113
КМ-25-40
Ящик на 12 групп.
Автомат 2-фазный на 63А (я так понимаю, что нужен категории C?)
_____________________________________
Посоветовал, прежде чем покупать, согласовать выдачу ТУ с представителем энергосбыта (кто пломбы ставит).

Вопросы:
1. Зачем РН-113 I(n)-32A...? КМ-25-40? (я не понимаю, тем более, что у комплектующих сильно разняться токи).
2. Погуглив комплектующие, у меня возникло впечатление, что на общей площадке я это ставить не буду - только в квартиру (монтажник рекомендовал не заморачиваться и ставить не в квартире - проще и быстрее).
3. Подскажиьте схему как всё это соединять.
4. Не взбрыкнёт-ли электросбыт (а может ещё и оштрафует за самовольное подключение?)

Возникает мысль, что надо мной пошутили или где-то меня тролят.
5. Что и где не так?

~DefaultTrust (Trust - is fraud.)
Доверие - это разновидность мошенничества.
HappyS
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 1008



View Profile
April 19, 2014, 09:04:44 PM
 #2

Я могу только сказать что 1.5 квадрата алюминий это мало очень для 13-ти киловатт, и автоматы серии С это ограничители силы тока а не автоматы, они более точно отскакивают при превышении допустимой нагрузки, а автомат защищает от замыкания и может держать больше своего номинала. и 64 ампера это впритык, на 14 киловатт, нужно всегда брать с резервом.

Нам нужны ботинки для гольфа, иначе мы отсюда не выберемся.
13H5Cu9ixeud7kiD52mDXrR7NWgc2PERdJ
CyberMOS
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 500



View Profile
April 20, 2014, 06:46:50 AM
 #3

Я могу только сказать что 1.5 квадрата алюминий это мало очень для 13-ти киловатт, и автоматы серии С это ограничители силы тока а не автоматы, они более точно отскакивают при превышении допустимой нагрузки, а автомат защищает от замыкания и может держать больше своего номинала. и 64 ампера это впритык, на 14 киловатт, нужно всегда брать с резервом.
+1

Договоритесь с электриком из жэка чтобы он сам монтировал, уточните у него список комплектующих.
fruit (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1023


habr


View Profile
April 20, 2014, 08:14:03 AM
 #4

Я могу только сказать что 1.5 квадрата алюминий это мало очень для 13-ти киловатт, и автоматы серии С это ограничители силы тока а не автоматы, они более точно отскакивают при превышении допустимой нагрузки, а автомат защищает от замыкания и может держать больше своего номинала. и 64 ампера это впритык, на 14 киловатт, нужно всегда брать с резервом.

У меня 3 кабеля отдельно идут, каждый: 3x2.5 квадрата, медь (стиралка, посудомойка итд)

Сгорел сам счётчик, изнутри.

Зачем предлагают в новой схеме ставить РН-113, КМ-25-40 - не понимаю. Объясните?

~DefaultTrust (Trust - is fraud.)
Доверие - это разновидность мошенничества.
HappyS
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 1008



View Profile
April 20, 2014, 08:53:51 AM
 #5

Я могу только сказать что 1.5 квадрата алюминий это мало очень для 13-ти киловатт, и автоматы серии С это ограничители силы тока а не автоматы, они более точно отскакивают при превышении допустимой нагрузки, а автомат защищает от замыкания и может держать больше своего номинала. и 64 ампера это впритык, на 14 киловатт, нужно всегда брать с резервом.

У меня 3 кабеля отдельно идут, каждый: 3x2.5 квадрата, медь (стиралка, посудомойка итд)

Сгорел сам счётчик, изнутри.

Зачем предлагают в новой схеме ставить РН-113, КМ-25-40 - не понимаю. Объясните?
Ну блять а алюминий где 1.5 квадрата?

Нам нужны ботинки для гольфа, иначе мы отсюда не выберемся.
13H5Cu9ixeud7kiD52mDXrR7NWgc2PERdJ
fruit (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1023


habr


View Profile
April 20, 2014, 10:51:28 AM
 #6

Я могу только сказать что 1.5 квадрата алюминий это мало очень для 13-ти киловатт, и автоматы серии С это ограничители силы тока а не автоматы, они более точно отскакивают при превышении допустимой нагрузки, а автомат защищает от замыкания и может держать больше своего номинала. и 64 ампера это впритык, на 14 киловатт, нужно всегда брать с резервом.

У меня 3 кабеля отдельно идут, каждый: 3x2.5 квадрата, медь (стиралка, посудомойка итд)

Сгорел сам счётчик, изнутри.

Зачем предлагают в новой схеме ставить РН-113, КМ-25-40 - не понимаю. Объясните?
Ну блять а алюминий где 1.5 квадрата?

Дальше читай: "3 кабеля ОТДЕЛЬНО идут".
Алюминий 1.5 квадрата - стандартная проводка в квартире.
Что не понятно? Якорь в печень...

~DefaultTrust (Trust - is fraud.)
Доверие - это разновидность мошенничества.
fruit (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1023


habr


View Profile
April 20, 2014, 12:08:06 PM
 #7

Похоже специалисты по электрике сюда не заглядывают Undecided
Сам разобрался.
Кому интересно - может пригодиться:
http://www.youtube.com/watch?v=JLbbK3HLd60

Тему можно закрывать.

~DefaultTrust (Trust - is fraud.)
Доверие - это разновидность мошенничества.
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!