peki arkadaşlar Siemens B25 sigortayı kablolarda herhangi bir değişim yapmadan Siemens B32'ye yükseltmek bir risk oluşturur mu? Elektrikçi bir arkadaş durumu anlatınca hemen sigortayı yükselt dedi. Ama kabloları değiştir demedi. Açıkçası çekiniyorum.
Elektrikci arkadasiniz hemen ehliyetini/diplomasini cope atsin.
Evlerde kullanilan elektrik tesisati 1.5 mm
2 lik yada 2.5mm
2 lik bakir tellerden olusur ve bu tellerin max akim gucu 1.5mm2 de 16 Amper 2.5mm2 lik kabloda 20 Amperdir., bunun uzerinde bir guc cekersen zamanla koruyucu kilif erimeye ve sonundada yangina sebebiyet verir.
Cevap için teşekkürler hocam.
2 adet rigi (toplam 14 RX 480 Nitro OC) sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için nasıl bir kablolama ve sigorta tercih etmeliyim?
Az önce kontrol ettiğimde evdeki prizlerin büyük bölümünün (banyo, oda1, oda2, oda3), odamdaki bilgisayarımın (ortalama 450 watt çekiyor) klimanın ve kombinin bahsettiğim sigortaya bağlı olduğunu farkettim.
Bina çok eski olduğu için belki de bu bahane ile iyi bir elektrik altyapısı hazırlama fırsatım olur.