Author Topic: Brauche hilfe bei der Stromversorgung fürs minen  (Read 713 times)
piposen (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
June 11, 2017, 03:41:44 PM
 #1

Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.

Ich habe in meinem Keller momentan 2 Miner laufen und mit dem ganzen drum herum bin ich bei ca. 3000W Dauerlast.
Das ganze hängt an einer 16A Sicherung.

Jetzt würde ich mir gerne noch einen Miner anschaffen, nur habe ich die Befürchtung dass ich da wohl ein neues Kabel vom Sicherungskasten legen muss.

Wie habt ihr dass den gelöst? Also wieviel Watt pro Leitung / Sicherung ?

Wieviel W Dauerlast ist safe bei einer normalen Hausleitung mit einer 16A Sicherung?



Grüße und Danke schon mal!

1714485962
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714485962

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714485962
Reply with quote  #2

1714485962
Report to moderator
1714485962
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714485962

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714485962
Reply with quote  #2

1714485962
Report to moderator
1714485962
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714485962

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714485962
Reply with quote  #2

1714485962
Report to moderator
"Your bitcoin is secured in a way that is physically impossible for others to access, no matter for what reason, no matter how good the excuse, no matter a majority of miners, no matter what." -- Greg Maxwell
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714485962
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714485962

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714485962
Reply with quote  #2

1714485962
Report to moderator
1714485962
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714485962

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714485962
Reply with quote  #2

1714485962
Report to moderator
eneloop
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1513
Merit: 1040



View Profile
June 11, 2017, 04:17:37 PM
 #2

Eigentlich hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Du kennst deinen derzeitigen Verbrauch als auch die Absicherung. 230*16= 3.680 W
Da lastest du deine Leitung mit ~3 kW schon gut aus. Um eine weitere Leitung zum Sicherungskasten wirst du nicht herum kommen.
willi9974
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3416
Merit: 2656


Escrow Service


View Profile
June 11, 2017, 04:20:50 PM
 #3

oder du legst einfach ein Kabel in ein anderes Zimmer, das auf einer anderen Sicherung hängt...

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
celeborne
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 108


View Profile
June 11, 2017, 04:25:21 PM
 #4

Und untersteh dich einen B20 oder gar C20 LSS einzubauen. Der Blitz wird dich beim )($§/)"§ treffen ;-)
piposen (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
June 11, 2017, 04:32:54 PM
 #5

Eigentlich hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Du kennst deinen derzeitigen Verbrauch als auch die Absicherung. 230*16= 3.680 W
Da lastest du deine Leitung mit ~3 kW schon gut aus. Um eine weitere Leitung zum Sicherungskasten wirst du nicht herum kommen.

Ja hast recht Cheesy

Die Frage ist dann eigentlich nur noch, sind 3000W Dauerlast OK pro Leitung oder sollte ich lieber eine Leitung pro Miner legen wenn ich eh ran muss. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen aber man muss ja sein Glück nicht herausfordern.

oder du legst einfach ein Kabel in ein anderes Zimmer, das auf einer anderen Sicherung hängt...

Ist leider die einzige Leitung die in den Keller führt.

Und untersteh dich einen B20 oder gar C20 LSS einzubauen. Der Blitz wird dich beim )($§/)"§ treffen ;-)

Hatte ich kurz dran gedacht, aber denke dafür ist das Kabel nicht ausgelegt.
eneloop
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1513
Merit: 1040



View Profile
June 11, 2017, 05:06:54 PM
 #6

Quote
Die Frage ist dann eigentlich nur noch, sind 3000W Dauerlast OK pro Leitung oder sollte ich lieber eine Leitung pro Miner legen wenn ich eh ran muss. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen aber man muss ja sein Glück nicht herausfordern.
Das fällt unter die Kategorie "Fragen, die man sich zuvor stellen sollte". Cheesy
Lass es mit 3 kW Dauerlast gut sein.
piposen (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
June 11, 2017, 09:26:24 PM
 #7

Quote
Die Frage ist dann eigentlich nur noch, sind 3000W Dauerlast OK pro Leitung oder sollte ich lieber eine Leitung pro Miner legen wenn ich eh ran muss. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen aber man muss ja sein Glück nicht herausfordern.
Das fällt unter die Kategorie "Fragen, die man sich zuvor stellen sollte". Cheesy
Lass es mit 3 kW Dauerlast gut sein.

Ja ich hab mir die Frage ja schon vorher gestellt und bin ja unter 3600W geblieben, aber wenn ich sehe wie heiss die Kabel werden hab ich mich halt gefragt ob das evtl. nicht angaben sind wenn mal mal nen Staubsauger für 10min anschmeisst und ned 24/7 mining betreibt Cheesy

Deshalb dachte ich mir frag ich mal Leute die das schon ne weile machen und Erfahrungswerte haben.

Also ich bin nicht total fahrlässig Wink
eneloop
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1513
Merit: 1040



View Profile
June 12, 2017, 08:48:15 AM
 #8

In der Theorie sind die 16 A tatsächlich als Dauerlast gedacht. Wie viel gefahrlos möglich ist, hängt von der Verkabelung ab: Alter, Qualität etc. Erfahrungswerte sind dabei nur bedingt hilfreich.
piposen (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
June 12, 2017, 10:34:37 AM
 #9

OK super, Danke. Die komplette Verkabelung ist ca. 5 Jahre alt und sind halt halt die normalen 16A 1,5mm Kabel. Da sollte ich ja eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Bis ich die Tage einen Elektriker finde der mir da professionell noch zwei Kabel zieht, ist also alles im grünen Bereich.

Danke Dir!