Eigentlich hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Du kennst deinen derzeitigen Verbrauch als auch die Absicherung. 230*16= 3.680 W
Da lastest du deine Leitung mit ~3 kW schon gut aus. Um eine weitere Leitung zum Sicherungskasten wirst du nicht herum kommen.
Ja hast recht
Die Frage ist dann eigentlich nur noch, sind 3000W Dauerlast OK pro Leitung oder sollte ich lieber eine Leitung pro Miner legen wenn ich eh ran muss. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen aber man muss ja sein Glück nicht herausfordern.
oder du legst einfach ein Kabel in ein anderes Zimmer, das auf einer anderen Sicherung hängt...
Ist leider die einzige Leitung die in den Keller führt.
Und untersteh dich einen B20 oder gar C20 LSS einzubauen. Der Blitz wird dich beim )($§/)"§ treffen ;-)
Hatte ich kurz dran gedacht, aber denke dafür ist das Kabel nicht ausgelegt.