February 24, 2014, 11:31:20 PM
 #21

Jede Steckdose und dessen Versorgungsleitung ist im Normalfall nur für 10 A Dauerlast ausgelegt.
Viele Häuslbauer ziehen von Haus aus stärkere Kabel(2,5mm²) ein, da sind 1500W pro Leitung normal kein Problem, aber bei dünneren Kabeln(1,5mm² oder sogar nur 0,75mm² im Altbau oder evtl alte geölte Stoffkabel) wird es sicher problematisch.

Ich bin leider kein Fachmann für Elektroinstallation, habe mich jetzt aber schon an verschiedenen Stellen erkundigt und bekomme immer wieder gegensätzliche Aussagen! Ich hatte u.a. mit einem Hausmeister zu tun, der "früher auch Elektro gemacht hat." Seiner Ansicht nach verkraftet eine 16A Sicherung nur 1500W. Das ist doch Käse, oder?

Eine 16A Sicherung sollte 3680W aushalten! Das hat mir dann ein Elektromeister auch bestätigt. Jetzt kommst du, und erzählst auch was von 1500W!? Aus welchem Grund werden 16A Sicherungen verbaut, wenn nur 1500W Last betrieben werden sollten? Es handelt sich bei mir übrigens um einen sanierten Altbau mit max. 6 Jahre alter Installation.

Sind 3000W Dauerbelastung auf einem Stromkreis tatsächlich ein erhebliches Risiko?
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
There are several different types of Bitcoin clients. The most secure are full nodes like Bitcoin Core, which will follow the rules of the network no matter what miners do. Even if every miner decided to create 1000 bitcoins per block, full nodes would stick to the rules and reject those blocks.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
1715174483
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715174483

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715174483
Reply with quote  #2

1715174483
Report to moderator
cgminer-o
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 250


1$ =1 MEC 2013 (2,56 $) 5$ =1MEC 2014 ?


View Profile
February 25, 2014, 07:09:01 AM
 #22

Jede Steckdose und dessen Versorgungsleitung ist im Normalfall nur für 10 A Dauerlast ausgelegt.
Viele Häuslbauer ziehen von Haus aus stärkere Kabel(2,5mm²) ein, da sind 1500W pro Leitung normal kein Problem, aber bei dünneren Kabeln(1,5mm² oder sogar nur 0,75mm² im Altbau oder evtl alte geölte Stoffkabel) wird es sicher problematisch.

Ich bin leider kein Fachmann für Elektroinstallation, habe mich jetzt aber schon an verschiedenen Stellen erkundigt und bekomme immer wieder gegensätzliche Aussagen! Ich hatte u.a. mit einem Hausmeister zu tun, der "früher auch Elektro gemacht hat." Seiner Ansicht nach verkraftet eine 16A Sicherung nur 1500W. Das ist doch Käse, oder?

Eine 16A Sicherung sollte 3680W aushalten! Das hat mir dann ein Elektromeister auch bestätigt. Jetzt kommst du, und erzählst auch was von 1500W!? Aus welchem Grund werden 16A Sicherungen verbaut, wenn nur 1500W Last betrieben werden sollten? Es handelt sich bei mir übrigens um einen sanierten Altbau mit max. 6 Jahre alter Installation.

Sind 3000W Dauerbelastung auf einem Stromkreis tatsächlich ein erhebliches Risiko?

Bei 1,5 ² ist das in der Regel kein Problem. Wenn die Installation neu ist sollten die auch liegen ;-) Mehr solltest du aber nicht über eine Leitung legen. Ansonsten einfach zum Unterverteiler gehen und noch ne Strippe ziehen. Sofern du das kannst.

▓▓▓ MEC Megacoin POW▓▓▓https://forum.megacoin.co.nz/ ▓▓▓ New Economy Movement▓▓▓▓▓▓▓▓▓ LimecoinX X11 ▓▓▓
lorbas (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 82
Merit: 10


View Profile
February 25, 2014, 08:36:55 AM
 #23

Du sagst, dass es bei einer 1,5er Leitung 3000W Dauerbetrieb kein Problem sind. Zephir kommt zu dem Schluss, dass schon 1500W bei einer 1,5er Leitung zu einem Problem werden.

Viele Häuslbauer ziehen von Haus aus stärkere Kabel(2,5mm²) ein, da sind 1500W pro Leitung normal kein Problem, aber bei dünneren Kabeln(1,5mm² oder sogar nur 0,75mm² im Altbau oder evtl alte geölte Stoffkabel) wird es sicher problematisch.

Das ist gerade mal die Hälfte der Leistung, die du als problematisch ansiehst. Wer hat Recht? Smiley
Zephir
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 533
Merit: 539



View Profile
February 25, 2014, 08:46:20 AM
 #24


Ich bin leider kein Fachmann für Elektroinstallation, habe mich jetzt aber schon an verschiedenen Stellen erkundigt und bekomme immer wieder gegensätzliche Aussagen! Ich hatte u.a. mit einem Hausmeister zu tun, der "früher auch Elektro gemacht hat." Seiner Ansicht nach verkraftet eine 16A Sicherung nur 1500W. Das ist doch Käse, oder?

Eine 16A Sicherung sollte 3680W aushalten! Das hat mir dann ein Elektromeister auch bestätigt. Jetzt kommst du, und erzählst auch was von 1500W!? Aus welchem Grund werden 16A Sicherungen verbaut, wenn nur 1500W Last betrieben werden sollten? Es handelt sich bei mir übrigens um einen sanierten Altbau mit max. 6 Jahre alter Installation.

Sind 3000W Dauerbelastung auf einem Stromkreis tatsächlich ein erhebliches Risiko?


Okay, gehen wir bei dir von einem Neubau(Neuinstallation) aus, wo alles noch 100% sicher funktioniert und ordnungsgemäß installiert wurde.
Da kannst du die Formel P=U*I anwenden: 230V*16A=3680W

Je älter und unsachgemäßer jetzt eine Installation ist, umso weniger würde ich pro Stromkreislauf draufpacken. In älteren Gebäuden stehen die Leitungen oft unter ziemlicher Spannung(im Sinne von Dehnung), je mehr Leistung du über diese Leitung beanspruchst, desto mehr erwärmen sie sich mit der Zeit und könnten aus den Verbindungen oder Kontakten rutschen, bzw bei Knicken in der Leitung, sogar zu brennen beginnen.

Ist ein wenig worst case Denken meinerseits, habe aber am Bau schon zu viel erlebt.
Wer kennt die Szene aus "Hinterholz 8", bei der sich der Hausherr bei Berührung der Wand nen Stromschlag holt, ist mir auch schon öfters passiert, geölte alte Stoffkabel sind genial, kannst das Handy gleich an der Wand anliegend laden(mein Haus selbst ist 270Jahre alt, was man da immer wieder findet Shocked).

Signatures lead to paid signature programs which leads to spam!

Clearly we must eliminate the signatures... or ban the paid sig programs
Zephir
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 533
Merit: 539



View Profile
February 25, 2014, 08:51:00 AM
 #25

Übrigens musst du auch darauf achten, wieviel Ampere deine Steckdose selbst verträgt, die meisten sind da nur auf 10 A ausgelegt. Das steht eh auf der Steckdose drauf.

Signatures lead to paid signature programs which leads to spam!

Clearly we must eliminate the signatures... or ban the paid sig programs
lorbas (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 82
Merit: 10


View Profile
February 25, 2014, 06:06:28 PM
 #26

Allet klaa. Danke für die Infos!
cgminer-o
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 250


1$ =1 MEC 2013 (2,56 $) 5$ =1MEC 2014 ?


View Profile
February 25, 2014, 07:28:43 PM
 #27

Du sagst, dass es bei einer 1,5er Leitung 3000W Dauerbetrieb kein Problem sind. Zephir kommt zu dem Schluss, dass schon 1500W bei einer 1,5er Leitung zu einem Problem werden.

Viele Häuslbauer ziehen von Haus aus stärkere Kabel(2,5mm²) ein, da sind 1500W pro Leitung normal kein Problem, aber bei dünneren Kabeln(1,5mm² oder sogar nur 0,75mm² im Altbau oder evtl alte geölte Stoffkabel) wird es sicher problematisch.

Das ist gerade mal die Hälfte der Leistung, die du als problematisch ansiehst. Wer hat Recht? Smiley

0,5mm² = 3 A/690W
0,75 mm² = 6 A/1380W
1 mm² = 10 A/2300W
1,5 mm² = 16 A/3600W
2,5 mm² = 25 A/5750W

Es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Länge der Leitung.

▓▓▓ MEC Megacoin POW▓▓▓https://forum.megacoin.co.nz/ ▓▓▓ New Economy Movement▓▓▓▓▓▓▓▓▓ LimecoinX X11 ▓▓▓
pixmo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 250

Ⓘ♡฿


View Profile
February 25, 2014, 08:04:23 PM
 #28

Mal ganz ehrlich:
Gib bei diesem Vorhaben doch einfach ein par Euro aus und lass dir einen Elektriker kommen,
der wird dir mit Sicherheit Auskunft geben können was dort geht.
Ich bin selbst keiner, arbeite aber in einem teschichem Beruf und habe schon so einiges gesehen
was durch Überlast zustande gekommen ist. Geschmolzene ELT-Verteilungen und abgebrannte Keller inkl.
Und dann streite dich mal mit der Versicherung. Das macht keinen Spaß!