Основные способы облегчить работу кондиционера: уменьшить количество тепловыделяющих объектов в квартире до минимума. Если окна выходят на солнечную сторону, обязательно нужно отражающую пленку на окна клеить.
Для видеокарт с референсным охлаждением ATI элементарно сделать
отвод воздуха за пределы помещения. Поскольку у меня карты установлены попарно пока, я просто приделал к
картонным коробкам гибкий воздуховод, и можно сказать значительный эффект достигнут: для кондиционера теперь не существует 1000Вт тепла от видеокарт, существует лишь расход воздуха. Теперь КПД всей системы надо варьировать подбирая оптимальные обороты турбин, так чтобы поступающий в серверную воздух успевал охлаждаться до желаемых 18-20С.
Сейчас в серверной трудится один сплит 3.5 кВт, и мобильный Electrolux 4 кВт, а видеокарт всего-лишь 5 * 7970 + 5970 + 2 * 6850 + 6950. Температура пока держится, на стадии монтажа резервный сплит.
Повышение КПД мобильного кондиционера.
Добавил второй воздуховод для забора воздуха за пределами серверной (над-потолочное пространство), и немного теплоизолировал горячий. Теперь его 4кВт охлаждения вовсе не кажутся игрушечными, хотя для ещё большей эффективности, предполагается в обозримом времени увеличить расход воздуха на конденсаторе (горячем радиаторе). Фирма Airsonic делает мобильные кондиционеры сразу с двумя рукавами, что заслуживает уважения!