Доброе время суток!
Вопрос по электрике и оптимальному подключению.
Есть ток 200кВт, заходит 4 жильным проводом, от него развести нужно по стеллажам.
И тут встает вопрос как это сделать лучше.
1. Слышал есть пилоты серверные на 3 фазы до 22кВт. Но там есть нюанс, от такого пилота можно запусать 16 устройств (типа s9), но в пилоте 30-40 (не помню точно) разъемов. Куча лишних слотов это минус, а плюс что он сетевой фильтр!
2. Простой вариант с автоматами, как сейчас работает. От автомата на 35 ампер, тянуть проводом 2x6 до полки на стойке и там либо автоматами к каждому либо в распаечной коробке до блоков питания.
Ну, как человек, обучающийся на кафедре электроснабжения , прошу пояснить как ток может быть 200 кВт ? ( Вт- Ватт - активная мощность, потребляя электрооборудованием , ток же в свою очередь измеряется в А- Амперах
)
4 жилы говорят нам только о том, что у нас трехфазная сеть . ( фаза А , фаза Б, фаза С , 4ый провод - нулевой )
Так что, некорректно чуть-чуть составлен топик )