Bien le Bonjour.

Je lit quelque fois les sujet sans vraiment apporter mon grain de sel, mais la, j'ai besoin de vous.

Ce matin mon S7 a stoppé la production avec des bip.
Apres plusieurs redémarrage et observation, voici la situation:
Le minage commence et les 2 ventilo tourne jusqu'au moment ou le log me sort des "[  104.984569]  error_fan 5, normal_fan 1, fan_num 2 "
ensuite il stop les calculs et 1 ventilo s’arrête.

Pourtant, sur la page on voit bien (au début) les vitesse de rotation des 2 ventilo.


Vous avez une idée ?

Faut contact? ventilo qui rend l'ame? Un truc plus grave ?  Huh
1715280465
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715280465

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715280465
Reply with quote  #2

1715280465
Report to moderator
1715280465
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715280465

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715280465
Reply with quote  #2

1715280465
Report to moderator
1715280465
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715280465

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715280465
Reply with quote  #2

1715280465
Report to moderator
The network tries to produce one block per 10 minutes. It does this by automatically adjusting how difficult it is to produce blocks.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1715280465
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715280465

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715280465
Reply with quote  #2

1715280465
Report to moderator
mangodream
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 672
Merit: 501



View Profile
June 15, 2017, 01:44:05 PM
 #2

Un condensateur cramé ?
Pot-Flour (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7
Merit: 0


View Profile
June 15, 2017, 04:24:41 PM
 #3

Un condensateur cramé ?
Je ne sais pas.
ce weekend j’essayerai plusieurs manipulation voir ci ca passe.
- mettre manuellement le ventilo a 100%
- échanger les 2 ventilo
- essayer le ventilo du S7 sur un S5
- essayer le ventilo du S5 sur le S7

Je suis ouvert a toute proposition qui peut m'aider a y voir claire.
Pot-Flour (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7
Merit: 0


View Profile
June 16, 2017, 04:16:35 PM
 #4

Bon, je double post pour dire que j'ai avancé dans le problème.

Visiblement, j'ai 1 ventilo sur les 2 qui est "mort".
j'ai inversé les 2 et c'est toujours le même qui a du mal, avec le même résultat de "Bip" au bout de 2-3 minutes.

J'ai installé celui que j'avais sur le S5, et la, plus aucun problème.
Les 2 partent en même temps, tourne bien et plus d’arrêt de la production.


Du coup, je vais poser de nouvelle question.
Le ventilo du S5 est-il adapté au S7 ? (c'est pas tout a fait le même)
connectique Noir, Rouge, Jaune, Bleu pour le S7 et Noir, Rouge, Blanc, Bleu pour le S5
Et les pales sont plus longue, le centre du ventilo est moins imposant.
Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais vaut mieux être sur...

Sinon, et-il possible d'acheter un Ventilo de remplacement, ou je doit prendre "obligatoirement" un provenant d'un Antminer ?


Merci bien Wink
anemol
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 800
Merit: 500



View Profile WWW
June 19, 2017, 09:48:41 AM
 #5

Bon, je double post pour dire que j'ai avancé dans le problème.

Visiblement, j'ai 1 ventilo sur les 2 qui est "mort".
j'ai inversé les 2 et c'est toujours le même qui a du mal, avec le même résultat de "Bip" au bout de 2-3 minutes.

J'ai installé celui que j'avais sur le S5, et la, plus aucun problème.
Les 2 partent en même temps, tourne bien et plus d’arrêt de la production.


Du coup, je vais poser de nouvelle question.
Le ventilo du S5 est-il adapté au S7 ? (c'est pas tout a fait le même)
connectique Noir, Rouge, Jaune, Bleu pour le S7 et Noir, Rouge, Blanc, Bleu pour le S5
Et les pales sont plus longue, le centre du ventilo est moins imposant.
Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais vaut mieux être sur...

Sinon, et-il possible d'acheter un Ventilo de remplacement, ou je doit prendre "obligatoirement" un provenant d'un Antminer ?


Merci bien Wink

Si l'ampérage et le voltage sont conformes à celui d'un Antminer; que le refroidissement est assuré correctement, tu t'en fiches un peu! Smiley


Herv12
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 226
Merit: 103


View Profile
June 21, 2017, 06:04:30 PM
 #6

Bonjour,

Concernant la compatibilité avec ceux du S5: si la géometrie de l'helice et de la contre helice sont les mêmes et qu'il tourne à la meme vitesse, ça doit le faire. Ces ventilo ne sont pas marqués, donc difficile de savoir si c'est exactement pareil.

Perso, J'ai cassé un ventilo (celui qui tire) sur un S7 (roulement explosé). Pour me dépanner, comme Bitmain ont sorti la version 1 ventilateur, j'ai pu tourner provisoirement sur un seul MV. Il faut avoir un modele de S7 compatible (ceux qui ont le DC/DC sur chaque hashbord), vous pouvez reflasher en soft 1 seul ventilo et tourner comme ça mettre le bon ventilo du coté qui pousse et retirer l'autre . (Limite avec les températures actuelles, ca va clignotter en rouge je pense)

J'ai vu que sur les trois S7 que j'ai  y a 2 configs:
Soit 2 MV similaires qui ressemblent au S5 et tournent jusque a 4800RPM
Soit le MV qui pousse est un Delta qui tourne a 6000RPM avec une geometrie un peu differente.

 j'ai remplacé le MV en en commandant un delta (meme ref que celui qui équippe l'autre S7, 20€). Celui qui poussait est passé de l'autre coté (j'ai du faire une rallonge) et le delta a pris sa place (ça donne la même config que le S7 le plus récent que j'ai).

PS: Si vous cassez un S5 pour récuperrer le MV, je serais eventuellement interessé par une hashbord en état de marche. Contactez moi en MP pour en discuter) Cdlt,
Pot-Flour (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7
Merit: 0


View Profile
June 22, 2017, 02:31:53 PM
 #7

Je viens poster des nouvelles.

J'ai démonter le ventilo du S7 pour le réparer.
De toute façon, je n'avais rien a perdre vue qu'il ne fonctionnait plus.

Résultat, 2 fils coupé (noir et jaune)
Enfin, plutôt 1 (noir) et une fois remonté je me suis aperçu qu'il fonctionnait mais ne donnai pas d'info sur la vitesse de rotation (fil jaune).

C'est vrai que c'est pas super bien pensé les fils qui frôlent les pales...

Du coup, vue que c'est le ventilo qui sort l'air, j'ai fait un petit trou a l’arrière du ventilo pour pouvoir faire passer les 2 fils réparé.

Résultat, tout est OK.
Du coup chaque ventilo a repris ca place d'origine.