Bitcoin Forum
November 06, 2024, 05:17:56 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 28.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 [2]  All
  Print  
Author Topic: Вентиляция комнаты на 80-100 видеокарт  (Read 5762 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic.
Tornate (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 128
Merit: 100



View Profile
July 10, 2013, 03:59:06 PM
 #21

Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант
Почему не вытянет? Ты уверен? 20 кВт не подключить?
Пока застройка идёт, никто не пользуется же сетью. Да и ремонт делается в 10-15% квартир.
Maniac
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
July 10, 2013, 04:00:08 PM
 #22

Не вытянет там электросеть, нужно дом и трехфазное, нагрузку делить между фазами поровну. Квартира - не вариант

вроде до 15 кВт подключают дома?
скоро это станет мне очень актуально
или неактуально Undecided

насчёт докупки видях пока не знаю, но в городе надоело что на кухне нельзя включить больше 2-х приборов т. к. всю мощность сжирают видяхи (у меня стиралка, посудомойка, чайник, микроволоновка, плита, было подведено 1 фаза 60 ампер (в реале брал больше, т. к. все автоматы в сумме были на 70 ампер))

Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
Tornate (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 128
Merit: 100



View Profile
July 10, 2013, 11:41:09 PM
 #23

Кто-нибудь имел дело с Радиальными вентиляторами?  Huh
Я правильно понимаю, что им пофиг на приточный поток?

Приведу пример: вот у меня сейчас на выдув стоит обычный осевой вентилятор, 1900 кубометров в час. НО на приток стоит канальный вентилятор всего на 650 кубометров.
Несмотря на наличие других мест пассивной приточки (дырки в двери входной например), у меня стойкое ощущение, что выходной вентилятор работает явно не на свои 1900 кубов в час.
Потому что приточка намного слабее.
А вот если я поставлю радиальный вентилятор на выдув, например среднего давления, он вне зависимости от приточки будет всегда выдувать свои заявленные кубометры?
Wizet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180
Merit: 100


View Profile
July 11, 2013, 07:51:16 AM
 #24

Несмотря на наличие других мест пассивной приточки (дырки в двери входной например), у меня стойкое ощущение, что выходной вентилятор работает явно не на свои 1900 кубов в час.
Потому что приточка намного слабее.
А вот если я поставлю радиальный вентилятор на выдув, например среднего давления, он вне зависимости от приточки будет всегда выдувать свои заявленные кубометры?
Конечно же будет зависимость от приточки, атмосферное давление достаточно большая сила (порядка 1 кгс на квадратный сантиметр поверхности), так что если из замкнутого помещения выдувать воздух, то поток просто уменьшит в помещении давление (а даже 2% атмосферы даст серьезное сопротивление по сечению выдувного отверстия) и без нормального притока скорость на вдув практически сравняется со скоростью на выдув, также и наоборот, если на вдув дать много - то давление внутри повысится и скорость выброса будет выше чем должен давать малый вентилятор.

П.С. Вообще повышенное давление воздуха внутри помещения с точки зрения теплопереноса от видеокарт это плюс.

Everyone lies, but always in his own
kimmeriets
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1000


View Profile
July 11, 2013, 08:41:41 AM
 #25

при чем тут атмосферное давление? смотрите воздушный баланс по помещению.

Quote
П.С. Вообще повышенное давление воздуха внутри помещения с точки зрения теплопереноса от видеокарт это плюс.
повышенное давление воздуха внутри помещения, от дисбаланса. и кроме как определенного количества Паскалей на дверь, которую будет с трудом открывать оператор  (или она будет плохо закрыватся), у него физического свойства нет.
Wizet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180
Merit: 100


View Profile
July 11, 2013, 09:27:11 AM
 #26

при чем тут атмосферное давление? смотрите воздушный баланс по помещению.
Это же очевидно дисбаланс мощностей входа и выхода сначала компенсируется изменением давления в помещении, после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего.
повышенное давление воздуха внутри помещения.....
....... у него физического свойства нет.
Удельная плотность (и теплоемкость) воздуха зависит от давления, причем различие теплоемкости при изменении давления всего на +-2% сравнимо с разницей теплоемкости сухого и влажного воздуха.

Everyone lies, but always in his own
kimmeriets
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 1000


View Profile
July 11, 2013, 10:42:21 AM
 #27

Удельная плотность (и теплоемкость) воздуха зависит от давления, причем различие теплоемкости при изменении давления всего на +-2% сравнимо с разницей теплоемкости сухого и влажного воздуха.
недавно вы писали, что повышенное давление улучшает теплосъем.
в данном случае изменением этих величин (удельная плотность, теплоемкость) можно пренебречь, влияние слишком мало. если вы собираетесь увеличивать давление на 2% то будьте готовы к тому что открыть дверь в гараж вам без помощи бульдозера не удастся

Quote
после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего.
дисбаланс или есть, или его нет. мощность измеряется в Вт, а расход воздуха в м3/ч.
alpet
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1912
Merit: 1020


View Profile WWW
July 11, 2013, 11:13:41 AM
 #28

Судя по тому что рентабельность в этом проекте, совершенно второстепенная штука, наверное имеет смысл поставить кондиционер мощный с нагревом воды ($15000 с монтажом вроде как). По крайней мере до наступления осени будет бесплатная горячая вода, а до декабря сравнительно дешевая. По моему опыту при этом эффективно получается, если охлаждать кондиционером заборный воздух с улицы и горячий воздух от карт отводить наружу. По такой технологии нынче строятся многие датацентры - с холодными и горячими коридорами.

Novacoin we trust!
https://svcpool.io - PoS стейкинг и обменник NVC/BTC.
Wizet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180
Merit: 100


View Profile
July 11, 2013, 02:03:13 PM
 #29

недавно вы писали, что повышенное давление улучшает теплосъем.
в данном случае изменением этих величин (удельная плотность, теплоемкость) можно пренебречь, влияние слишком мало. если вы собираетесь увеличивать давление на 2% то будьте готовы к тому что открыть дверь в гараж вам без помощи бульдозера не удастся
Да, дверь хороший пример наличия разницы давлений. Для примера в свою бытность аспирантом при включенной тяге в лаборатории - открывать дверь было достаточно тяжело, а там не такие большие объемы выдуваемого воздуха. Конечно, на 2% увеличить давление вентиляторами вряд ли получится, да это и не требуется, этот пример был приведен для вас для осознания влияния давления. А на 0,5% запросто, и при теплосъёме 25-градусным воздухом с 80-градусной карты пренебречь разницей при работе на вдув и на выдув явно не получится - разница будет в несколько градусов.

Quote
после чего количество входящего в помещение воздуха = количеству исходящего.
дисбаланс или есть, или его нет. мощность измеряется в Вт, а расход воздуха в м3/ч.
Воздух в помещении не производится и не поглощается, так что его количество на входе и на выходе одинаково.

Но мы ушли от темы:
Учитывая, что сечение отверстия на вдув в 4 раза меньше чем на выдув, скорость потока при равном объеме должна быть в 4 раза выше (большое сопротивление снижает эффективность), рассмотрим геометрию помещения: другие точки входа это в основном ворота, исходя из схемы расположены очень близко к точке выхода воздуха и поток от них, очевидно, направлен к точке выдува, таким образом прохождение этого воздуха идет мимо видеокарт, а по видеокартам идет в основном воздух из гофры.
Исходя из нарисованной схемы, логично было бы использовать 30 см вентилятор на вдув, а 16 см на выдув, при этом конец выдувной гофры (зеленой линии) расположить между центральными стелажами.

Everyone lies, but always in his own
Tornate (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 128
Merit: 100



View Profile
July 11, 2013, 02:40:07 PM
 #30

kimmeriets, Wizet, спасибо за анализ.

А что если поставить на трубу 16 сантиметровую приточную канальный вентилятор намного мощнее?
Допустим, канальный вентилятор на 35 см.
Тот, что стоит сейчас: http://www.lissant.ru/images/734_VK160.pdf
Тот, что можно поставить http://www.lissant.ru/images/729_VK355.pdf

То есть придется делать переход между 16 см трубой на 35 сантиметровую гофру, которую подключу к этому канальному вентилятору.
Как лучше сделать этот переход и из чего?
Тогда в нашей системе вдув и выдув будут одинаковые кубометры в час иметь.
Wizet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180
Merit: 100


View Profile
July 11, 2013, 03:58:32 PM
 #31

То есть придется делать переход между 16 см трубой на 35 сантиметровую гофру, которую подключу к этому канальному вентилятору.
Как лучше сделать этот переход и из чего?
Тогда в нашей системе вдув и выдув будут одинаковые кубометры в час иметь.
Вариант хороший, 16 см вентилятор при этом уберете? К слову, 16 см труба на входе какой длины суммарно? В ней может сопротивление потоку быть большим, это чуть снизит эффективность.

Куда будете новые карты ставить? на те же стелажи?
Для трех стелажей на данном этапе можно просто сдвинуть их к верхней границе рисунка, к воротам, должно помочь - воздух теплый будет основным потоком уносить, кондей будет лучше охлаждать остальное помещение.
Минусы: входить будет неудобно, шум от ферм, который слышат в коридоре, увеличится.

Everyone lies, but always in his own
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 502



View Profile
July 11, 2013, 06:48:57 PM
 #32

Я просто оставлю здесь это

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
Hex01
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 48
Merit: 0



View Profile
July 11, 2013, 07:03:55 PM
 #33

тебе надо сделать из стелажей шифонеры и из каждого в отдельности трубу и вентилятор на выдув. как типа найма советовал. главное чтобы горячий воздух не смешивался с воздухом в помещении.

в data центрах ставят вот такие штуки с выхлопной трубой на верху

http://www.netrackindia.com/pdf/2.%20High%20Density%20Closed%20Rack%20Solutions_saveas.pdf
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 502



View Profile
July 11, 2013, 07:14:09 PM
 #34

тебе надо сделать из стелажей шифонеры\...\
кстати там белье сушить удобно... Хоть какое-то полезное применение

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
Wizet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180
Merit: 100


View Profile
July 12, 2013, 01:17:15 PM
 #35

тебе надо сделать из стелажей шифонеры и из каждого в отдельности трубу и вентилятор на выдув. как типа найма советовал. главное чтобы горячий воздух не смешивался с воздухом в помещении.

в data центрах ставят вот такие штуки с выхлопной трубой на верху

http://www.netrackindia.com/pdf/2.%20High%20Density%20Closed%20Rack%20Solutions_saveas.pdf
У нас типа такого на 3 серверах стоит, но выдув идет в центральный короб в котором своя турбинка на выброс, идет он над плиточным потолком через весь офис.

Одним из направлений нашей компании является обслуживание систем бесперебойного питания в таких шкафах - вы не представляете как быстро AGM аккумуляторы внутри ИБП запекаются при отключении вентилятора в таком шкафу (емкость батарей резко падает с повышением температуры - упсы верещат о замене - клиенты бьют тревогу), а видеокарты в закрытом пространстве запекутся еще лучше... тут без дублирующей системы тяги никак

Everyone lies, but always in his own
Pages: « 1 [2]  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!