Конечно, только медь, в хрущевках часто алюминий, он не годиться. Насчет сечения меди- минимум 4-5 мм2 расчет простой 1 м2-10а (греется уже) запас 50% значит 5а макс. 4х5х220=4 квт макс. причем тянем от щитка,3 провода, (1 заземление) меняем автоматы, розетки подороже, нанимать лучше стороннего электрика, не из энергосбыта.
Ну зависимость 1 мм - 10А- 2кВт почти правильная, но лучше пользоваться таблицами выбора кабеля в зависимости от тока/мощности. Запас в 50% это выбор параноика - 30% достаточно. Заземление must have. И реально оценивайте ситуацию - если ферма из 4-х карт возможна практически в любой квартире (ну компьютер только мощнее), то для чего-то серьезнее ищите и помещение и питание.
PS что за формула такая 4х5х220
Swift1Jo
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 1


View Profile
January 21, 2018, 05:27:40 PM
 #22

Конечно, только медь, в хрущевках часто алюминий, он не годиться. Насчет сечения меди- минимум 4-5 мм2 расчет простой 1 м2-10а (греется уже) запас 50% значит 5а макс. 4х5х220=4 квт макс. причем тянем от щитка,3 провода, (1 заземление) меняем автоматы, розетки подороже, нанимать лучше стороннего электрика, не из энергосбыта.
Ну зависимость 1 мм - 10А- 2кВт почти правильная, но лучше пользоваться таблицами выбора кабеля в зависимости от тока/мощности. Запас в 50% это выбор параноика - 30% достаточно. Заземление must have. И реально оценивайте ситуацию - если ферма из 4-х карт возможна практически в любой квартире (ну компьютер только мощнее), то для чего-то серьезнее ищите и помещение и питание.
PS что за формула такая 4х5х220
Ну в любой квартире с нормальной проводкой ограничение в 1 ферму на 4 видюхи это несерьезно. Минимум 4 таких можно поставить, проверено))) Друг рассказывал))
ValerKat
Member
**
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 35


View Profile
January 31, 2018, 04:53:29 PM
 #23

Конечно, только медь, в хрущевках часто алюминий, он не годиться. Насчет сечения меди- минимум 4-5 мм2 расчет простой 1 м2-10а (греется уже) запас 50% значит 5а макс. 4х5х220=4 квт макс. причем тянем от щитка,3 провода, (1 заземление) меняем автоматы, розетки подороже, нанимать лучше стороннего электрика, не из энергосбыта.
Ну зависимость 1 мм - 10А- 2кВт почти правильная, но лучше пользоваться таблицами выбора кабеля в зависимости от тока/мощности. Запас в 50% это выбор параноика - 30% достаточно. Заземление must have. И реально оценивайте ситуацию - если ферма из 4-х карт возможна практически в любой квартире (ну компьютер только мощнее), то для чего-то серьезнее ищите и помещение и питание.
PS что за формула такая 4х5х220
Ну в любой квартире с нормальной проводкой ограничение в 1 ферму на 4 видюхи это несерьезно. Минимум 4 таких можно поставить, проверено))) Друг рассказывал))

Да при чем тут рассказывал о чем то. Писали же выше, что есть разные квартиры, и есть разные договора с поставщиком энергии. В основном это около 5 кило на квартиру. Можно же и проводку протащить сварочную, и автоматы наставить, и в итоге весь дом положить.
zzortyx
Member
**
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 11


View Profile
January 31, 2018, 09:08:48 PM
Last edit: February 14, 2018, 08:34:21 PM by zzortyx
Merited by coino.org (1)
 #24

Общая проводка в многоквартирном доме рассчитывается из 5 кВт на квартиру, но с учетом коэфф. одновременности, примерно 70%. Т.е. сечение проводов на вводах несколько ниже. Считается, что потребитель не будет включать все приборы одновременно, а если и включит то относительно короткое время такое сечение выдержит.
Кто пишет 1 кв.мм меди на 10А - забудьте, это для обычных бытовых приборов. Чайник можно, стиралку можно и т.д. но они не работают месяцами непрерывно. Есть длительно допустимый ток. Так вот - на длительно допустимую нагрузку всегда берут - 1кв.мм меди на 5 А (при U=220В это примерно 1кВт мощности). Да и медь нынче не та пошла...хороший медный провод хрен найдешь или задорого ))

MINTER - WE MINT COINS AND CREATE THE INTERNET OF MONEY
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Telegram  |  Bip Wallet  |  Twitter
s.Zavgorod
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 10

"IGT-crypto - lifetime income from working exchang


View Profile
February 09, 2018, 11:44:34 AM
 #25

Конечно, только медь, в хрущевках часто алюминий, он не годиться. Насчет сечения меди- минимум 4-5 мм2 расчет простой 1 м2-10а (греется уже) запас 50% значит 5а макс. 4х5х220=4 квт макс. причем тянем от щитка,3 провода, (1 заземление) меняем автоматы, розетки подороже, нанимать лучше стороннего электрика, не из энергосбыта.
Ну зависимость 1 мм - 10А- 2кВт почти правильная, но лучше пользоваться таблицами выбора кабеля в зависимости от тока/мощности. Запас в 50% это выбор параноика - 30% достаточно. Заземление must have. И реально оценивайте ситуацию - если ферма из 4-х карт возможна практически в любой квартире (ну компьютер только мощнее), то для чего-то серьезнее ищите и помещение и питание.
PS что за формула такая 4х5х220
Ну в любой квартире с нормальной проводкой ограничение в 1 ферму на 4 видюхи это несерьезно. Минимум 4 таких можно поставить, проверено))) Друг рассказывал))
обычное ограничение 5 квт на фазу, вот и на квартиру 5 квт, а дальше зависит от фермы, сейчас и 1 ферма может 5 квт быть.

▬▬▬ ALREADY WORKING EXCHANGE ▻▻▻ IGT - CRYPTO ◁◁◁50% SOFT CAP COMPLETED▬▬▬
▬▬▬ G I V E A W A Y ETH every week LIFETIME PASSIVE INCOME▬▬▬▬    
▻▻▻WHITE PAPERANN THREAD◁◁◁
megainarmy
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 349
Merit: 184



View Profile
February 09, 2018, 07:48:48 PM
 #26

 Smiley
1 ) Сетевой фильтр выкинуть нафих! (край, разобрать его и усе протянуть отверткой самому), но лучше купить 2,5 сечения многожильный провод медный и сделать нормальный тройник самому полностью.
2 ) Разобрать розетку, посмотреть сечение проводов подходящих к ней. Исходя из этого будет ясно сколь макс. нагрузки может держать данная розетка.
3)  Насчет щитка в подъезде лучше позвать электрика, а не лазить самому.

Зы.: 4 карты ет не так уж и много, думаю любая розетка в обычной квартире любого времени потянет. Но лучше не вместе с холодильником это точно )))
strannick
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 103



View Profile
February 09, 2018, 09:05:21 PM
 #27

Самый простой способ проверить проводку, это разобрать розетку и померить сечение провода, а потом посмотреть сколько он держит.

⚫ ▬▬     V T O S   |   Decentralized CDN & Social Network     ▬▬ ⚫
  Whitepaper    JOIN OUR ICO  >  MAY 28th  <
FACEBOOK               MEDIUM               TWITTER               GITHUB               TELEGRAM
vbtvr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 155
Merit: 104


View Profile
February 09, 2018, 10:34:26 PM
 #28

1) Беспокоится не стоит, данная нагрузка приемлема для сети
2) Проводка, наверняка скрытая, поэтому проверить ее не получится. Розетку можно самому разобрать, проверить приходящий кабель и заново надежно собрать. Твоя розетка на 16А макс, поэтому и кабель там соответствующий, но учитываю пункт 1 - можно не париться
3) если там такое:

тогда нужно все менять Smiley
Из гаджетов поставь в щиток нормальные автоматы типа ABB или Schneider не бюджетной серии 1п 16А лучше хар-ки B, они защитят проводку от повышенной нагрузки, а квартиру от пожара. Еще можешь приобрести какой-нибудь бытовой ваттметр, так сможешь наглядно отслеживать сколько потребление у твоей фермы
Alexkusch
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 0


View Profile WWW
February 10, 2018, 09:54:26 AM
 #29

Приветствую форумчане!
Тема вопроса: Проверка проводки.
Навыки в электрике: 0
Дом построен приблизительно в 1998 г.
Электрика в квартире работает исправно (живу уже 3 года), свет никогда не моргает(было пару раз), в квартире всегда включено итак много электроприборов постоянно.

Собственно, собрал ферму из 4 видеокарт в 1-ом системном блоке, за которым я периодически провожу время, +4 райзера, хорошие комплектующие, прохладное помещение, температура видеокарт стабильно 60-65 C (63).

Что меня беспокоит и в чем я хочу разобраться:
1) Сетевой фильтр, в который включен комп(ферма), включен в розетку на 2 разъема вместе с холодильником. Майнинг пашет уже 2 месяца, проблем никаких не возникало. Стоит ли беспокоиться о таком подключении?
2) Как проверить качество проводки в самой квартире?? Или в данную розетку куда подключен майнинг.
3) Как проверить все ли в порядке с щитком в подъезде, и проводкой которая идет в квартиру?

Готов приобрести дополнительные гаджеты электрика, для точного определения.
Спасибо! Cool

Нужно установить качественный автомат на вход в квартиру, он сработает при перегрузке проводки. Холодильник и ферма на 4 карты это допустимо для одной розетки, хотя смотря какие карты. Лучше купить ватметр и проверять мощность. Не нужно допускать постоянной нагрузки на розетку больше 1кВт, то есть нельзя ферму включать в одну розетку с чайником, феном и т.д.
R00tOmm
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 78
Merit: 2


View Profile
February 11, 2018, 10:31:34 AM
 #30

Приветствую форумчане!
Тема вопроса: Проверка проводки.
Навыки в электрике: 0
Дом построен приблизительно в 1998 г.
Электрика в квартире работает исправно (живу уже 3 года), свет никогда не моргает(было пару раз), в квартире всегда включено итак много электроприборов постоянно.

Собственно, собрал ферму из 4 видеокарт в 1-ом системном блоке, за которым я периодически провожу время, +4 райзера, хорошие комплектующие, прохладное помещение, температура видеокарт стабильно 60-65 C (63).

Что меня беспокоит и в чем я хочу разобраться:
1) Сетевой фильтр, в который включен комп(ферма), включен в розетку на 2 разъема вместе с холодильником. Майнинг пашет уже 2 месяца, проблем никаких не возникало. Стоит ли беспокоиться о таком подключении?
2) Как проверить качество проводки в самой квартире?? Или в данную розетку куда подключен майнинг.
3) Как проверить все ли в порядке с щитком в подъезде, и проводкой которая идет в квартиру?

Готов приобрести дополнительные гаджеты электрика, для точного определения.
Спасибо! Cool
Купи на Али розетку ваттметр или лучше wi-fi розетку Broadlink sp3s, там через приложение сможешь включать выключать риг, т.к. вотчдог не всегда может помочь, а также сможешь мониторить потребление электроэнергии. Будешь точно знать сколько ест твой риг.
Дома постройки 1998 гг спокойно можно нагружать до 10квт.