February 08, 2019, 11:29:18 AM |
|
Γεια χαρα.Αντιμετωπιζω ενα θεμα και δεν μπορω να καταλαβω τι γινεται.Ενα φιλαρακι αγορασε απο εξωτερικο 3 μεταχειρισμενα miners και τον βοηθαω στην τοποθετηση.Στα 2 δεν υπάρχει προβλημα αλλα το τρίτο οταν το βαζω στην πριζα, ξαφνικα η ασφαλεια του πινακα απο την οποια ξεκιναει η συγκεκριμενη γραμμη ζεματαει !! Και βεβαια μεταδιδεται η θερμοτητα σε ολο τον πινακα αλλα και στα καλωδια που ειναι κοντα στο πινακα.Η κεντρικη ασφαλεια δεν θερμενεται (αλλα εννοειται δεν μπορω να το αφησω ετσι για λογους ασφαλειας). Οταν βγαζω το συγκεκριμενο μηχανακι απο τη πριζα οι ασφαλειες γινονται ξανα κρυες. Βγαζω όλα τα μηχανακια απο τη πριζα, και αφηνω μονο το προβληματικο και παλι ζεματαει το ιδιο η ασφαλεια ! Βγαζω το προβληματικο και βαζω ολα τα αλλα, και οι ασφαλειες ειναι κρυες. Το πολυπριζο δεν ευθυνεται. Το τροφοδοτικο δεν ευθυνεται (δοκιμασα το ιδιο μηχανημα με το τροφοδοτικο απο τα αλλα μηχανηματα και κανει το ιδιο). Η ασφαλεια δεν ευθυνεται.Το πηγα το ιδιο μηχανημα σε αλλη γραμμη και κανει το ιδιο και με τις αλλες ασφαλειες. Το firmware δεν ειναι το original αλλα και το original που περασα κανει το ιδιο ! Θερμοτητα στη πριζα του μηχανηματος δεν υπάρχει. Το μηχανημα μπορω να πω οτι βγαζει πιο ζεστο αερα απο τα υπολοιπα. Η θερμοκρασια του εσωτερικα φαινεται να ειναι 2-3 βαθμους πιο υψηλη. Η αποδοτικοτητα του στο mining ειναι φυσιολογικη. Δεν φαινεται να βγαζει hardware errors. Πρεπει όμως να ειναι πειραγμενο το μηχανημα αλλιως δεν εξηγειται. Εχετε καμια ιδεα που μπορει να οφειλεται αυτο το παραξενο ? Ευχαριστώ !
|