3+1 dairelerin elektrik toleransı ile ilgili bir sorum var
8 adet A1 cihazı tutabilir mi ?
verbakalim
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1330
Merit: 645



View Profile
June 17, 2021, 06:02:58 PM
Merited by EFS (1)
 #2

Trifaze sayaçlarda 3 ayrı faz beslemesi oluyor.  Her 3 cihazı bir fazda çalıştırırsan hiç bir sorun yaşamazsın. Yada 2 faz hattını a1 ler için kullan diğer 1 hattı evin diğer ihtiyaçları için kullan. Ben 4 rig 2 fazda çalıştırıyorum sorun yok.

█████████████████████████
████████▀▀████▀▀█▀▀██████
█████▀████▄▄▄▄████████
███▀███▄███████████████
██▀█████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
██▄███████████████▀▀▄▄███
███▄███▀████████▀███▄████
█████▄████▀▀▀▀████▄██████
████████▄▄████▄▄█████████
█████████████████████████
 
 BitList 
█▀▀▀▀











█▄▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
.
REAL-TIME DATA TRACKING
CURATED BY THE COMMUNITY

.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀▀█











▄▄▄▄█
 
  List #kycfree Websites   
Fashionsm (OP)
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 18


View Profile
June 17, 2021, 06:21:53 PM
 #3

Cevabınız için teşekkürler. Bir sorum var, Çin'den bir veya iki cihaz satın almak
S9, 250 $ fiyatla
Gümrük sorunları var mı ve vergi ne kadar olacak?
Fashionsm (OP)
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 18


View Profile
June 18, 2021, 11:46:10 PM
 #4

Trifaze sayaçlarda 3 ayrı faz beslemesi oluyor.  Her 3 cihazı bir fazda çalıştırırsan hiç bir sorun yaşamazsın. Yada 2 faz hattını a1 ler için kullan diğer 1 hattı evin diğer ihtiyaçları için kullan. Ben 4 rig 2 fazda çalıştırıyorum sorun yok.

teşekkür ederim
Her odada üç cihaz varsa, toplam sekiz cihaz
Bir sorun olacak mı?
Başka bir soru: Türkiye'de elektriği güçlü olan yerleri nerede bulabilirim?
  Çiftliklerde mi, depolarda mı?
verbakalim
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1330
Merit: 645



View Profile
June 19, 2021, 07:52:20 AM
 #5

Trifaze sayaçlarda 3 ayrı faz beslemesi oluyor.  Her 3 cihazı bir fazda çalıştırırsan hiç bir sorun yaşamazsın. Yada 2 faz hattını a1 ler için kullan diğer 1 hattı evin diğer ihtiyaçları için kullan. Ben 4 rig 2 fazda çalıştırıyorum sorun yok.

teşekkür ederim
Her odada üç cihaz varsa, toplam sekiz cihaz
Bir sorun olacak mı?
Başka bir soru: Türkiye'de elektriği güçlü olan yerleri nerede bulabilirim?
  Çiftliklerde mi, depolarda mı?


Elektriği güçlüden kastınız sanırım sanayi kullanımı olan sayacı nasıl alırım. Ev kullanımının dışında sanayi buzdolabı yada motoru kullanacağınız zaman bunun ayrıca projelendirilmesi ve uygulanması gerekiyor. Bunu bulunduğunuz bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ile çözersiniz. Bulunduğunuz yerdeki sanayi bölgelerinde kullanılan elektrik sistemi aslında tam aradığınız gibi.  Bunun için çiftlik yada başka bir yer aramayın.

█████████████████████████
████████▀▀████▀▀█▀▀██████
█████▀████▄▄▄▄████████
███▀███▄███████████████
██▀█████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
██▄███████████████▀▀▄▄███
███▄███▀████████▀███▄████
█████▄████▀▀▀▀████▄██████
████████▄▄████▄▄█████████
█████████████████████████
 
 BitList 
█▀▀▀▀











█▄▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
.
REAL-TIME DATA TRACKING
CURATED BY THE COMMUNITY

.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀▀█











▄▄▄▄█
 
  List #kycfree Websites   
Fashionsm (OP)
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 18


View Profile
June 21, 2021, 02:27:23 AM
 #6

değerli bilgiler için teşekkürler .
Türkiyedeki apartmanlar sorusu, ortalama olarak ne kadar elektrik taşıyabilirler?

15 kWh ile başa çıkabilir misin?
ekiller
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2324
Merit: 1151


LLP Programming & Electronics


View Profile
June 23, 2021, 08:50:36 PM
Merited by Bthd (3), EFS (2)
 #7

değerli bilgiler için teşekkürler .
Türkiyedeki apartmanlar sorusu, ortalama olarak ne kadar elektrik taşıyabilirler?

15 kWh ile başa çıkabilir misin?


 Öncelikle  ASIC miner sevdasından vazgeçmeni öneririm.  Ama kafaya koyduysan devam.  

Sorunun cevabına gelince de.   Konu tamamen evin iç tesisatı ve kablolama, kullanılan kabloların kalitesi ve ölçüleri ile alakası var.

Apartman ne kadar elektrik taşır diye de bir soru olmaz.  Eğer apartmanın tamamında mining yapmayacaksan tabi. Sen her halde tüm apartmanı kiralamayacaksın.
Ha apartmanın toplamda ne kadar yük taşıyabileceği ise daire sayısına bağlı değişir. Ne kadar çok daire varsa toplamda o kadar fazla yük taşır.

Mevzu bahis mining yapılacak yer bir apartman dairesi ise  yeni nesil apartman dairelerinde 15-20Kw
20 sene ve daha eski dairelerde ise 14 KW  toplam yük üzerine çıkmamanı tavsiye ederim.

daire içinde ki 1 prize   3000W  üzeri yüklenemezsin aşırı riskli olur. maximum limit bu olsun. Aslında en güvenlisi priz başına 2500W ı geçmemektir.
Artık kaç cihaz kullanacaksın bilmem ama  cihazları farklı prizlere güçleri oranında dağıtman gerekir.
Eğer tek 1 odada çalışacak ise cihazlar ve çok fazla cihaz olacak ise, daire ana sigorta panelinden odaya ayrı hat çekmelisin .
Kullanacağın cihazlarında  güç tüketimlerini öğren.
Pythonz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 35
Merit: 2


View Profile
October 20, 2021, 08:37:57 PM
 #8

değerli bilgiler için teşekkürler .
Türkiyedeki apartmanlar sorusu, ortalama olarak ne kadar elektrik taşıyabilirler?

15 kWh ile başa çıkabilir misin?


 Öncelikle  ASIC miner sevdasından vazgeçmeni öneririm.  Ama kafaya koyduysan devam.  

Sorunun cevabına gelince de.   Konu tamamen evin iç tesisatı ve kablolama, kullanılan kabloların kalitesi ve ölçüleri ile alakası var.

Apartman ne kadar elektrik taşır diye de bir soru olmaz.  Eğer apartmanın tamamında mining yapmayacaksan tabi. Sen her halde tüm apartmanı kiralamayacaksın.
Ha apartmanın toplamda ne kadar yük taşıyabileceği ise daire sayısına bağlı değişir. Ne kadar çok daire varsa toplamda o kadar fazla yük taşır.

Mevzu bahis mining yapılacak yer bir apartman dairesi ise  yeni nesil apartman dairelerinde 15-20Kw
20 sene ve daha eski dairelerde ise 14 KW  toplam yük üzerine çıkmamanı tavsiye ederim.

daire içinde ki 1 prize   3000W  üzeri yüklenemezsin aşırı riskli olur. maximum limit bu olsun. Aslında en güvenlisi priz başına 2500W ı geçmemektir.
Artık kaç cihaz kullanacaksın bilmem ama  cihazları farklı prizlere güçleri oranında dağıtman gerekir.
Eğer tek 1 odada çalışacak ise cihazlar ve çok fazla cihaz olacak ise, daire ana sigorta panelinden odaya ayrı hat çekmelisin .
Kullanacağın cihazlarında  güç tüketimlerini öğren.

Hocam neden asic miner sevdasından vazgeçin dediniz ?