Hallo Bitcoin-Gemeinde,

 Polivka GmbH praesentiert den Mining-Container:

Auszen



Gang rechts und Regal



Gang Links



Filter von oben



Filter von unten



Luftaustritt Container von unten



Schalldaempfer



32A Stecker



C13 Anschlusskabel



Ventilator links



Verteiler innen



Verteiler offen



Verteiler Uebersicht



Gemessene Luftmengen:

Ventilatoren im Dreieckbetrieb (hohe Stufe), Filter sauber:

27200m3/h, 70Pa Druckdifferenz zw. Containerinnenraum und Auszen

Ventilatoren im Dreieckbetrieb (hohe Stufe), Filter "verschmutzt" - also abgedeckt:

25502m3/h, 140Pa Druckdifferenz zw. Containerinnenraum und Auszen

Ventilatoren im Dreieckbetrieb (hohe Stufe), Filter sehr stark "verschmutzt" - also abgedeckt:

21482m3/h, 190Pa Druckdifferenz zw. Containerinnenraum und Auszen

Ventilatoren im Sternbetrieb (niedrige Stufe), Filter sauber:

21205m3/h, 50Pa Druckdifferenz zw. Containerinnenraum und Auszen

Ventilatoren im Sternbetrieb (niedrige Stufe), Filter "verschmutzt" - also abgedeckt:

15301m3/h, 140Pa Druckdifferenz zw. Containerinnenraum und Auszen

Die Ventilatoren saugen die Luft vorne durch die Filter ein und druecken sie ueber den Schalldaempfer wieder ins Freie - der Geraeuschpegel ist ueberraschend niedrig!

Der Container kann mit den abgebildeten Stuetzen von fast allen europaeischen Containerlastwaegen mittels Luftfahrwerk ohne Kran aufgenommen und abgestellt werden.

Preise alle netto, also ohne USt (fuer gewerbliche Kunden):

Grundpreis:

EUR 8900

inkludiert den umgebauten Container, die Ventilatoren eingebaut aber nicht verkabelt, den Filter und Schalldaempfer

Voll flexibles, verstellbares Regal 3x 97cm in der Breite, ~2,3m hoch, 7 Faecher

EUR 1600

Elektrotechnik (6 Verteiler mit jew. 32A Anschluss, insg. 114 C13 Kabel mit 10A abgesichert, 6 Dreifachsteckdosen mit 16A abgesichert, 2 Motorschutzschalter fuer die Ventilatoren und 2 Neonroehren mit Lichtschalter)

EUR 3600

Stuetzen verzinkt (4 Stueck)

EUR 1600

Preis wie abgebildet ex Works: EUR 15700

Lieferzeit ~6 Wochen

Container werden nach Auftrag gefertigt - Sonderwuensche machbar!

Vielen Dank!




Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 06, 2015, 04:32:53 PM
 #2

Video von der Aufstellung folgt bald.
Bytekiller
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 1004


View Profile
February 06, 2015, 04:40:06 PM
 #3

6 verteiler mit 32 A

Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h

bäm  Grin  da freut sich das E-Werk

wie ist das mit der Phasenverschiebung gelöst wenn eine oder zwei Phasen nicht mehr belastet werden. z.B. Sicherung geflogen oder Minerabsturz

Als ich jung war, waren alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Als ich älter wurde, waren alle Glieder steif - bis auf eins.
Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 06, 2015, 04:45:17 PM
 #4

6 verteiler mit 32 A

Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h

bäm  Grin  da freut sich das E-Werk

wie ist das mit der Phasenverschiebung gelöst wenn eine oder zwei Phasen nicht mehr belastet werden. z.B. Sicherung geflogen oder Minerabsturz

Mittlerweile in den meisten Laendern wohl 230V - aber ja. Baem.
Phasenverschiebung? Neutralleiter.
Bytekiller
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 1004


View Profile
February 06, 2015, 05:05:34 PM
 #5

6 verteiler mit 32 A

Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h

bäm  Grin  da freut sich das E-Werk

wie ist das mit der Phasenverschiebung gelöst wenn eine oder zwei Phasen nicht mehr belastet werden. z.B. Sicherung geflogen oder Minerabsturz

Mittlerweile in den meisten Laendern wohl 230V - aber ja. Baem.
Phasenverschiebung? Neutralleiter.

Ich hab bei mir an der 32A Drehstromdose nur 220-225V

ich meinte nicht Phasenverschiebung sondern Sternverschiebung mit Spannungserhöhung bei ausfall eines Ausenleiters.
Aber echt schickt gemacht das Kästchen

Als ich jung war, waren alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Als ich älter wurde, waren alle Glieder steif - bis auf eins.
LOBSTER
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 500


View Profile
February 06, 2015, 05:18:35 PM
 #6

Schaut gut aus! Würde ich auf jeden Fall noch im internationalen Forum Posten, eventuell unter Project Development! Smiley
Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 06, 2015, 08:32:54 PM
 #7

6 verteiler mit 32 A

Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h

bäm  Grin  da freut sich das E-Werk

wie ist das mit der Phasenverschiebung gelöst wenn eine oder zwei Phasen nicht mehr belastet werden. z.B. Sicherung geflogen oder Minerabsturz

Mittlerweile in den meisten Laendern wohl 230V - aber ja. Baem.
Phasenverschiebung? Neutralleiter.

Ich hab bei mir an der 32A Drehstromdose nur 220-225V

ich meinte nicht Phasenverschiebung sondern Sternverschiebung mit Spannungserhöhung bei ausfall eines Ausenleiters.
Aber echt schickt gemacht das Kästchen

Danke fuer das Lob  Smiley

Der asynchrone Anteil der Last wird ueber den Neutralleiter abgefuehrt - die 32A CEE Steckdosen haben Neutralleiteranschluss im selben Querschnitt wie die Aussenleiter. Ist im Extremfall nur eine Phase belastet wird der komplette bezogene Strom ueber den Neutralleiter zurueckgefuehrt.
cagrund
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1000


CTO für den Bundesverband Bitcoin e. V.


View Profile WWW
February 07, 2015, 03:16:57 PM
 #8

Respekt, finde das Teil eine Hammer-Lösung. Ist aber natürlich nur etwas für jemanden der sich quassi Hauptberuflich als Miner beschäftigt und entsprechende Connections in das Ausland hat um einen Stellplatz mit günstigem Strom zu finden.

Kleiner Vorschlag für optionale Ausbau-Stufen:

  • Eine Raum-Klima-Überwachung
  • Eine CO2-Lösch-Anlage
  • Eine Alarm-Anlage / GPS-Tracker

Gruß Carsten.

Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 07, 2015, 05:19:27 PM
 #9

Respekt, finde das Teil eine Hammer-Lösung. Ist aber natürlich nur etwas für jemanden der sich quassi Hauptberuflich als Miner beschäftigt und entsprechende Connections in das Ausland hat um einen Stellplatz mit günstigem Strom zu finden.

Kleiner Vorschlag für optionale Ausbau-Stufen:

  • Eine Raum-Klima-Überwachung
  • Eine CO2-Lösch-Anlage
  • Eine Alarm-Anlage / GPS-Tracker

Gruß Carsten.


Eine Raum-Klima-Ueberwachung waere wohl mit einem Raspi/Arduino o.ae. guenstig machbar - ich habe aber absichtlich auch keine Switches/Netzwerkhardware eingebaut, weil sich hier oft die Geister scheiden.

CO2-Lösch-Anlage und Alarm-Anlage kauft man sich m.E. am besten lokal - da passen die Zertifikate und man kann z.B. die Alarmanlage mit einem Wachdienst verbinden.
TCM
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 251
Merit: 250


View Profile
February 07, 2015, 05:38:39 PM
 #10

6 verteiler mit 32 A
Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h


Was soll kW/h sein? In der Schule nicht aufgepasst?
cagrund
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1000


CTO für den Bundesverband Bitcoin e. V.


View Profile WWW
February 07, 2015, 05:45:53 PM
 #11

6 verteiler mit 32 A
Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h


Was soll kW/h sein? In der Schule nicht aufgepasst?

Meine Güte, ist heute "Klug-Scheiß-Tag"?

Klar:

Quote

Die Wattstunde (Einheitenzeichen: Wh) ist eine Maßeinheit der Arbeit bzw. der Energie. Sie gehört zwar nicht zum internationalen Einheitensystem (SI), ist zum Gebrauch mit dem SI aber zugelassen.[1] Dadurch[2] ist sie eine gesetzliche Maßeinheit. Eine Wattstunde entspricht der Energie, welche ein System (z. B. Maschine, Mensch, Glühlampe) mit einer Leistung von einem Watt in einer Stunde aufnimmt oder abgibt.

Im Alltag gebräuchlich und verbreitet ist die Kilowattstunde (kWh), das Tausendfache der Wattstunde. In dieser Einheit werden vor allem Strom-, aber auch Heizwärmekosten abgerechnet und mit Messeinrichtungen wie dem Stromzähler oder Wärmezähler erfasst. Vergleichbar mit der Situation beim Stundenkilometer wird vereinzelt die Einheit kWh falsch als kW/h angegeben.


Aber muss man deswegen das Thema zuspammen?  Roll Eyes

Wenn schon klug scheißen dann bitte mit Erklärung & Quelle.  Wink

Quelle: Wikipedia


Gruß Carsten.


TCM
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 251
Merit: 250


View Profile
February 07, 2015, 05:47:12 PM
 #12

Er meinte aber kW, nicht kWh.
cagrund
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1000


CTO für den Bundesverband Bitcoin e. V.


View Profile WWW
February 07, 2015, 05:49:30 PM
 #13

Er meinte aber kW, nicht kWh.

OMG, welcome to my PLONK-File.

TCM
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 251
Merit: 250


View Profile
February 07, 2015, 05:52:51 PM
 #14

Er meinte aber kW, nicht kWh.

OMG, welcome to my PLONK-File.

Sei weise, plonk leise. Noch nie gehört?

Ich bin jedenfalls nicht so tolerant gegenüber Dummheit. Wenn der Klügere ewig nachgibt, regieren die Dummen.
Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 07, 2015, 05:54:28 PM
 #15

Die Nummer vor der Einheit war korrekt berechnet, wieviele Leute schaffen das wohl aus dem Stehgreif? Die falsche Einheit stoert zumindest mein Verstaendnis nicht.
TCM
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 251
Merit: 250


View Profile
February 07, 2015, 05:57:21 PM
 #16

Die falsche Einheit stoert zumindest mein Verstaendnis nicht.

LOL.
Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 08, 2015, 08:50:33 AM
 #17

Schaut gut aus! Würde ich auf jeden Fall noch im internationalen Forum Posten, eventuell unter Project Development! Smiley

https://bitcointalk.org/index.php?topic=948523.0
el_rlee
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1600
Merit: 1014



View Profile
February 08, 2015, 08:24:34 PM
 #18

6 verteiler mit 32 A
Kurz nachrechnen
30A * 3 * 6 Verteiler * 220v = 118 kW/h


Was soll kW/h sein? In der Schule nicht aufgepasst?

Polivka GmbH (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 101

Hydromining!


View Profile WWW
February 09, 2015, 04:34:32 PM
 #19



Das ganze Video in 16x Geschwindigkeit: http://vimeo.com/119105477
thandie
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2016
Merit: 1360



View Profile
February 09, 2015, 04:50:41 PM
 #20

Interessante Sache. Passt leider nicht in meinen kleinen Garten.

Wir stellen ihn am besten nachts auf der Großbaustelle des BER auf, realisieren den Stromanschluß und starten die Miner. Dort sieht eh kein Mensch durch, Verantwortliche inklusive. Und in fünf Jahren, falls der unwahrscheinliche Fall der Fertigstellung des BER eintreten sollte, holen wir den Container wieder ab...  Grin