Author Topic: Хватит ли мощности сети квартиры на еще фе  (Read 1371 times)
Mishka77 (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 0


View Profile
August 16, 2016, 03:48:33 AM
 #1

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если я сюда еще подключу ферму на 800вт - соответственно максимум что я смогу включить это чайник, и то может вышибать пробки?
1714675723
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714675723

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714675723
Reply with quote  #2

1714675723
Report to moderator
1714675723
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714675723

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714675723
Reply with quote  #2

1714675723
Report to moderator
1714675723
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714675723

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714675723
Reply with quote  #2

1714675723
Report to moderator
The forum was founded in 2009 by Satoshi and Sirius. It replaced a SourceForge forum.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714675723
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714675723

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714675723
Reply with quote  #2

1714675723
Report to moderator
Dandyhunter
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 910
Merit: 503



View Profile
August 16, 2016, 07:27:58 AM
 #2

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если я сюда еще подключу ферму на 800вт - соответственно максимум что я смогу включить это чайник, и то может вышибать пробки?
Я бы на твоем месте думал не об увеличении мощности, а об ее уменьшении. Ну это если тебя короткое замыкание пугает. Если же нет, то можно еще добавлять ферм)
Mishka77 (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 0


View Profile
August 16, 2016, 07:46:48 AM
 #3

Ну, я прежде всего за безопасность Smiley
Значит надо выяснить - это проблема с моей стороны или это проблема в доме(мало выделено на каждую квартиру?).
nession
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 501


View Profile
August 16, 2016, 08:43:14 AM
 #4

С ваших слов - выбивает пробки ,значит у вас оочень старая эллектропроводка ,в которой ещё пробки используются. Во всех более менее нормальных сетях давно применяются автоматы и ДИПы. При таких условиях включать что либо кроме чайника уже не безопасно. Нагрузки на квартиру расчитаные при постройке домов лет 30-40 назад и нагрузки в нынешних условиях разные. Тогда не было электро приборов в таких количествах . Не стоит вам нагружать древнюю проводку по максимуму ,если конечно вы за безопасность ) Как вариант заменить проводку в квартире , поставить нормальные автоматы, распределить потребление по разным группам автоматов. Если нет возможности , искать для фермы независимую розетку ( халява в идеале))  и устанавливать ферму там.
Mishka77 (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 0


View Profile
August 16, 2016, 09:06:06 AM
 #5

Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
nession
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 501


View Profile
August 16, 2016, 09:30:39 AM
 #6

Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
Ну тогда всё не так страшно ) Нужно только перебрать щит с автоматом, добавить отдельный автомат для фермы ( и отдельную розетку от него )  , остальную нагрузку в квартире распределить по группам.
В итоге имеете независимую группу для фермы , устроняете возможные вылеты в следствии перегрузки линии.
murazor
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1134
Merit: 523


View Profile
August 16, 2016, 05:02:23 PM
 #7

Ну, я прежде всего за безопасность Smiley
Если у тебя пожарная часть рядом с домом, то ты уже в безопасности)))
А если серьезно, то выше тебе все правильно про автоматы отписали.
-Legendary-
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 413
Merit: 253


View Profile
August 16, 2016, 05:51:20 PM
 #8

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
svetoch
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 1004


View Profile
August 16, 2016, 06:09:53 PM
 #9

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
igorokkk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2898
Merit: 1041



View Profile
August 17, 2016, 12:20:47 AM
 #10

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические.
webmir
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 250



View Profile
August 17, 2016, 10:07:25 AM
 #11

Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические.

В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
svetoch
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 1004


View Profile
August 17, 2016, 04:51:52 PM
 #12

В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
я как бы аналогичное говорил...
но тут же все илектрики))) да тем более не в своём доме
lega46141
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1008
Merit: 500



View Profile
August 19, 2016, 08:03:10 AM
 #13

Если делать по уму , то как минимум нужно посмотреть какие провода разбросаны(медь или алюминий) и желательно сечение померить .
Исходи из этого и выбирать новые пробки ну или не выбирать.А пожарУ наделать каждый может .
так что выключаем пробки и смотрим провода товарищи  Wink
а дальше в гугле вся инфа есть , какие провода  сколько держат
Mishka77 (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 0


View Profile
August 19, 2016, 10:08:32 AM
 #14

Спасибо всем за советы и наставления. Выбивало тогда на кухне(ну тут понятно нагрузка), и заодно гостиную - там помимо фермы еще электроника всякая. Спальню не тронуло(там только ферма и всё). Пока планирую +1ферму добавить, разместить в спальне(на балкон вывел 2 удлинителя через отдельные розетки. Проводка у меня алюминиевая.

А я смогу просто вызвать электрика и объяснить ему что имеется и что надо сделать? Чтобы он уже далее всё сам сделал,а я ничего не выяснял Smiley
SmallMminer
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 658
Merit: 502


View Profile
August 19, 2016, 05:02:34 PM
 #15

Купи толстый медный провод и подключи напрямую к счетчику через автомат.
Xtc
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1972
Merit: 1028


;u


View Profile WWW
August 23, 2016, 12:24:03 PM
 #16

Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется.
Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
lega46141
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1008
Merit: 500



View Profile
August 24, 2016, 12:49:36 PM
 #17

Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется.
Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
Да он уже электрика ввызвал !и тот ему всё сделает (или уже сделал)
Тему думаю можно считать закрытой !
Mishka77 (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 0


View Profile
August 26, 2016, 11:04:49 AM
 #18

Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.

А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.

Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
eugeney
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 599


View Profile WWW
August 26, 2016, 02:43:55 PM
 #19

Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.

А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.

Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
Электрика, наверное, лучше не из местного ЖЭКа вызывать - а-то расскажет что проводку делаешь про что-то сильножрущее.. Будешь потом виноват во всех бедах подъезда или дома )
Ivan_777
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 120
Merit: 101



View Profile
September 16, 2017, 03:19:29 PM
 #20

А у меня автоматы стоят на 16 ампер. Использую ферму на 1000 вт. Интересует меня, скоько еще ферм могу подключить у себя в квартире?

filipe3x
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1008
Merit: 500



View Profile
September 16, 2017, 03:23:01 PM
 #21

Какое все таки это нервное дело - майнинг )))  Купите порошковый огнетушитель на всякий пожарный случай.
KuZmA31
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 37
Merit: 0


View Profile
October 08, 2017, 09:06:44 AM
 #22

Нужо еще по сечению кабеля смотреть на вводе в квартиру. Если кабель медь квадрат на 6 просто замени автоматы и дабовляй себе мощьность на здоровье но нужно еще еще знать какая проводка по квартире ее по жиланию тоже можно поменять.Если дом еще совецкого времени то о повышении мощьности можно смело забыть спалишь все... 
Chetty
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 235
Merit: 153


View Profile
October 08, 2017, 11:32:30 AM
 #23

Вот примерные значения автомата и сечения медных проводов

ав 10а - 1.5 мм2
ав 16а - 2.5 мм2
ав 25а - 4.0 мм2
ав 32а - 6.0 мм2

Вот из этого и исходи, стоит еще учитывать какой у тебя стояк в подьезде... а то если спалишь стояк то все жители подъезда будут тебе очень благодарны.

DeepOnion    ▬▬  Anonymous and Untraceable  ▬▬    ENJOY YOUR PRIVACY  •  JOIN DEEPONION
▐▐▐▐▐▐▐▐   ANN  Whitepaper  Facebook  Twitter  Telegram  Discord    ▌▌▌▌▌▌▌▌
Get $ONION  (✔Cryptopia  ✔KuCoin)  |  VoteCentral  Register NOW!  |  Download DeepOnion
Piter Kvill
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 0


View Profile
January 26, 2018, 07:05:10 AM
 #24

Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
Найди хорошего электрика, чтобы тебе протянул от счетчика через отдельный автомат "нормальный" провод на розетку чисто под ферму.
А в 89году проводку обычно делали алюминием 2 или 2,5 квадрата.
Pages: 1 2 [All]