Mishka77 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 71
Merit: 0
|
|
August 16, 2016, 03:48:33 AM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3). Если я сюда еще подключу ферму на 800вт - соответственно максимум что я смогу включить это чайник, и то может вышибать пробки?
|
|
|
|
Dandyhunter
|
|
August 16, 2016, 07:27:58 AM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3). Если я сюда еще подключу ферму на 800вт - соответственно максимум что я смогу включить это чайник, и то может вышибать пробки?
Я бы на твоем месте думал не об увеличении мощности, а об ее уменьшении. Ну это если тебя короткое замыкание пугает. Если же нет, то можно еще добавлять ферм)
|
|
|
|
Mishka77 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 71
Merit: 0
|
|
August 16, 2016, 07:46:48 AM |
|
Ну, я прежде всего за безопасность Значит надо выяснить - это проблема с моей стороны или это проблема в доме(мало выделено на каждую квартиру?).
|
|
|
|
nession
|
|
August 16, 2016, 08:43:14 AM |
|
С ваших слов - выбивает пробки ,значит у вас оочень старая эллектропроводка ,в которой ещё пробки используются. Во всех более менее нормальных сетях давно применяются автоматы и ДИПы. При таких условиях включать что либо кроме чайника уже не безопасно. Нагрузки на квартиру расчитаные при постройке домов лет 30-40 назад и нагрузки в нынешних условиях разные. Тогда не было электро приборов в таких количествах . Не стоит вам нагружать древнюю проводку по максимуму ,если конечно вы за безопасность ) Как вариант заменить проводку в квартире , поставить нормальные автоматы, распределить потребление по разным группам автоматов. Если нет возможности , искать для фермы независимую розетку ( халява в идеале)) и устанавливать ферму там.
|
|
|
|
Mishka77 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 71
Merit: 0
|
|
August 16, 2016, 09:06:06 AM |
|
Извиняюсь, слово пробки по старинке использовал Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
|
|
|
|
nession
|
|
August 16, 2016, 09:30:39 AM |
|
Извиняюсь, слово пробки по старинке использовал Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки. Ну тогда всё не так страшно ) Нужно только перебрать щит с автоматом, добавить отдельный автомат для фермы ( и отдельную розетку от него ) , остальную нагрузку в квартире распределить по группам. В итоге имеете независимую группу для фермы , устроняете возможные вылеты в следствии перегрузки линии.
|
|
|
|
murazor
|
|
August 16, 2016, 05:02:23 PM |
|
Ну, я прежде всего за безопасность Если у тебя пожарная часть рядом с домом, то ты уже в безопасности))) А если серьезно, то выше тебе все правильно про автоматы отписали.
|
|
|
|
-Legendary-
|
|
August 16, 2016, 05:51:20 PM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
|
|
|
|
svetoch
|
|
August 16, 2016, 06:09:53 PM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят? нуну на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем
|
|
|
|
igorokkk
Legendary
Offline
Activity: 2898
Merit: 1041
|
|
August 17, 2016, 12:20:47 AM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят? нуну на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические.
|
|
|
|
webmir
|
|
August 17, 2016, 10:07:25 AM |
|
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят? нуну на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические. В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
|
|
|
|
svetoch
|
|
August 17, 2016, 04:51:52 PM |
|
В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
я как бы аналогичное говорил... но тут же все илектрики))) да тем более не в своём доме
|
|
|
|
lega46141
|
|
August 19, 2016, 08:03:10 AM |
|
Если делать по уму , то как минимум нужно посмотреть какие провода разбросаны(медь или алюминий) и желательно сечение померить . Исходи из этого и выбирать новые пробки ну или не выбирать.А пожарУ наделать каждый может . так что выключаем пробки и смотрим провода товарищи а дальше в гугле вся инфа есть , какие провода сколько держат
|
|
|
|
Mishka77 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 71
Merit: 0
|
|
August 19, 2016, 10:08:32 AM |
|
Спасибо всем за советы и наставления. Выбивало тогда на кухне(ну тут понятно нагрузка), и заодно гостиную - там помимо фермы еще электроника всякая. Спальню не тронуло(там только ферма и всё). Пока планирую +1ферму добавить, разместить в спальне(на балкон вывел 2 удлинителя через отдельные розетки. Проводка у меня алюминиевая. А я смогу просто вызвать электрика и объяснить ему что имеется и что надо сделать? Чтобы он уже далее всё сам сделал,а я ничего не выяснял
|
|
|
|
SmallMminer
|
|
August 19, 2016, 05:02:34 PM |
|
Купи толстый медный провод и подключи напрямую к счетчику через автомат.
|
|
|
|
Xtc
Legendary
Offline
Activity: 1973
Merit: 1028
;u
|
|
August 23, 2016, 12:24:03 PM |
|
Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется. Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
|
|
|
|
lega46141
|
|
August 24, 2016, 12:49:36 PM |
|
Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется. Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
Да он уже электрика ввызвал !и тот ему всё сделает (или уже сделал) Тему думаю можно считать закрытой !
|
|
|
|
Mishka77 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 71
Merit: 0
|
|
August 26, 2016, 11:04:49 AM |
|
Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.
А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.
Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
|
|
|
|
eugeney
|
|
August 26, 2016, 02:43:55 PM |
|
Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.
А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.
Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
Электрика, наверное, лучше не из местного ЖЭКа вызывать - а-то расскажет что проводку делаешь про что-то сильножрущее.. Будешь потом виноват во всех бедах подъезда или дома )
|
|
|
|
Ivan_777
|
|
September 16, 2017, 03:19:29 PM |
|
А у меня автоматы стоят на 16 ампер. Использую ферму на 1000 вт. Интересует меня, скоько еще ферм могу подключить у себя в квартире?
|
|
|
|
|