Merhaba, Platin enerji verimliliğine sahip EVGA 1200 watt psu  (EVGA 1200 p2) için prizden 1000 watt civarı çekiyorum. Bu PSU'nun stabil olarak çalışması için odaya gelen hattın bağlı olduğu sigorta kaç amper olmalı?

Üründe max output için 20A yazmış. Odama gelen elektrik hattı ise 25A lik Siemens sigortaya bağlı ve sistem yaklaşık 24 saat çalıştıktan sonra sigortayı attıran PSU, tek olarak denediğimde bile sigortayı attırmaya devam ediyor. Farklı odadan denedim ve bu kez apartman girişindeki daire sigortasını attırdı. PSU öldü mü yoksa başka bir sorun mu var çözemedim. Olay olduğu anda PSU'dan çat diye bir ses geliyor ve küçük bir kıvılcım çıkıyor.
Even if you use Bitcoin through Tor, the way transactions are handled by the network makes anonymity difficult to achieve. Do not expect your transactions to be anonymous unless you really know what you're doing.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714907735
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714907735

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714907735
Reply with quote  #2

1714907735
Report to moderator
d_ragon
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 35
Merit: 0


View Profile
March 03, 2017, 07:07:03 PM
 #2

1200 watt için şebekeden çekeceği akım normalde (1200W/220V) yaklaşık 6 Amper olur. Buda 25 Amper sigortayı etkilemez. Güç kaynağında ısınmadan dolayı başka bir sorun var.
dhan000
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 419
Merit: 255


View Profile WWW
March 04, 2017, 12:22:33 PM
 #3

Olay olduğu anda PSU'dan çat diye bir ses geliyor ve küçük bir kıvılcım çıkıyor.
bu olay her şeyi açıklıyor sorun psu da... kıvılcım çıkması normal bir olay değildir.
coinzoid (OP)
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 250



View Profile
March 06, 2017, 11:51:00 AM
 #4

peki arkadaşlar Siemens B25 sigortayı kablolarda herhangi bir değişim yapmadan Siemens B32'ye yükseltmek bir risk oluşturur mu? Elektrikçi bir arkadaş durumu anlatınca hemen sigortayı yükselt dedi. Ama kabloları değiştir demedi. Açıkçası çekiniyorum.
DeepCoin
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 1001


View Profile
March 07, 2017, 05:42:56 AM
 #5

peki arkadaşlar Siemens B25 sigortayı kablolarda herhangi bir değişim yapmadan Siemens B32'ye yükseltmek bir risk oluşturur mu? Elektrikçi bir arkadaş durumu anlatınca hemen sigortayı yükselt dedi. Ama kabloları değiştir demedi. Açıkçası çekiniyorum.

Elektrikci arkadasiniz hemen ehliyetini/diplomasini cope atsin.

Evlerde kullanilan elektrik tesisati 1.5 mm2 lik yada 2.5mm2 lik bakir tellerden olusur ve bu tellerin max akim gucu 1.5mm2 de 16 Amper 2.5mm2 lik kabloda 20 Amperdir., bunun uzerinde bir guc cekersen zamanla koruyucu kilif erimeye ve sonundada yangina sebebiyet verir.
coinzoid (OP)
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 250



View Profile
March 07, 2017, 03:28:21 PM
 #6

peki arkadaşlar Siemens B25 sigortayı kablolarda herhangi bir değişim yapmadan Siemens B32'ye yükseltmek bir risk oluşturur mu? Elektrikçi bir arkadaş durumu anlatınca hemen sigortayı yükselt dedi. Ama kabloları değiştir demedi. Açıkçası çekiniyorum.

Elektrikci arkadasiniz hemen ehliyetini/diplomasini cope atsin.

Evlerde kullanilan elektrik tesisati 1.5 mm2 lik yada 2.5mm2 lik bakir tellerden olusur ve bu tellerin max akim gucu 1.5mm2 de 16 Amper 2.5mm2 lik kabloda 20 Amperdir., bunun uzerinde bir guc cekersen zamanla koruyucu kilif erimeye ve sonundada yangina sebebiyet verir.

Cevap için teşekkürler hocam.
2 adet rigi (toplam 14 RX 480 Nitro OC) sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için nasıl bir kablolama ve sigorta tercih etmeliyim?

Az önce kontrol ettiğimde evdeki prizlerin büyük bölümünün (banyo, oda1, oda2, oda3), odamdaki bilgisayarımın (ortalama 450 watt çekiyor) klimanın ve kombinin bahsettiğim sigortaya bağlı olduğunu farkettim.

Bina çok eski olduğu için belki de bu bahane ile iyi bir elektrik altyapısı hazırlama fırsatım olur.
DeepCoin
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 1001


View Profile
March 07, 2017, 04:20:22 PM
 #7

Yukarida bazi arkadaslar zaten bahsetmis, sistemin 6 Amper cekiyor yaklasik ve bu sigortayi attirmaz, psu icinde belki bir bocek yada toz veya baska birsey kisa devre yaptiriyor olabilir yada biryerlerde soguk lehim varsa sorun cikiyor olabilir, pcnin bagli oldugu prize ufo isitici yada bi tane mikrodalga firin falan takip deneyin sigorta atmiyorsa zaten kesin psuda sorun vardir o zaman.
intotherain
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 532


View Profile
April 03, 2017, 09:49:33 PM
 #8

Sorunun tamamı ile PSU'da. Aynı olay benim başıma da gelmişti. FSP 1200 Watt PSU'da aynen dediğin gibi kıvılcım çıkarıyordu. Götürdüm garantiden değiştirmişlerdi.
coinzoid (OP)
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 250



View Profile
April 04, 2017, 08:32:18 AM
 #9

Sorunun tamamı ile PSU'da. Aynı olay benim başıma da gelmişti. FSP 1200 Watt PSU'da aynen dediğin gibi kıvılcım çıkarıyordu. Götürdüm garantiden değiştirmişlerdi.

Aynen sorun PSU'da. Değişim yapıldı ve sorun çözüldü.