Debonaire (OP)
|
|
September 04, 2017, 07:32:13 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо!
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
Ultron-Miner
Full Member
Offline
Activity: 126
Merit: 100
UltrON Miner Systems
|
|
September 04, 2017, 07:48:36 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет
|
|
|
|
markiz73
|
|
September 04, 2017, 09:10:29 AM |
|
Всем привет!
Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
На подводной лодке майнишь
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 04, 2017, 09:43:52 AM |
|
Т.е. я правильно понимаю, что в моём случае можно обойтись без вытяжки?
|
|
|
|
Azyr21
|
|
September 04, 2017, 10:15:35 AM |
|
Т.е. я правильно понимаю, что в моём случае можно обойтись без вытяжки?
А зачем тебе вытяжка, если у тебя кондишен будет работать в помещении? Ему наоборот замкнутое пространство проще охладить.
|
|
|
|
agrs
|
|
September 04, 2017, 11:59:10 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! 7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный?
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 06, 2017, 07:23:39 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет А подскажи плиз как обеспечить это заземление, которое оградит от статики?
|
|
|
|
maverickasf
Full Member
Offline
Activity: 447
Merit: 100
The All-in-One Cryptocurrency Exchange
|
|
September 06, 2017, 07:57:49 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! 7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный? в сильный мороз приглуши батареи если они есть и нет проблем, а если их нет то зимой и кондей особо не понадобится)
|
|
|
|
agrs
|
|
September 06, 2017, 10:04:13 AM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! 7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный? в сильный мороз приглуши батареи если они есть и нет проблем, а если их нет то зимой и кондей особо не понадобится) Ну как я понял, помещение вообще без вентиляции. Окно даже нельзя открывать. Поэтому при любом морозе такое количество карт температуру нагонит. Конечно если это не сарай из досок.
|
|
|
|
Ultron-Miner
Full Member
Offline
Activity: 126
Merit: 100
UltrON Miner Systems
|
|
September 06, 2017, 02:29:04 PM |
|
Всем привет! Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать. Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз. Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы? И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования? Спасибо! Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет А подскажи плиз как обеспечить это заземление, которое оградит от статики? Все зависит от помещения, предусмотрено ли заземление в подведенной сети в помещении. Если есть, то все просто, есть специальные переходники, которые позволяют вывести на корпуса, стойки или иные элементы контактирующие с твоим оборудованием. Сложнее если это не предусмотрено в сети. Тогда нужно немного наколхозить, а именно, те самые провода кинуть на земляной контур, лучше всего подойдет батарея отопления общего назначения (централизованного отопления). Достаточно припаять провод к онной. Есть более технологичное решение, это устройства гашения, их можно найти в специализированных магазинах.
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 07, 2017, 01:09:35 PM |
|
Я только единственного не могу понять... нужна ли мне вытяжка? Притока воздуха в комнате никакого нет, только маленькая щелка внизу двери и всё. Справится ли со всем этим кондиционер и 2 вентилятора?
|
|
|
|
Madcard
Member
Offline
Activity: 131
Merit: 10
|
|
September 08, 2017, 08:59:58 AM |
|
Я только единственного не могу понять... нужна ли мне вытяжка? Притока воздуха в комнате никакого нет, только маленькая щелка внизу двери и всё. Справится ли со всем этим кондиционер и 2 вентилятора?
нет - вытяжка не нужна. А зачем тебе приток воздуха? Шестиногая живность что бы не задохнулась?))) "Щелку" внизу двери закрой - пыль. По этой же причине лучше и окно не открывать. Да не сушит кондиционер воздух, ну по крайней мере не до 0%))) К батарее ничего не паяй - думаешь ты один такой умник кто решит это сделать? Не заходи в помещение в синтетике - не будет и статики)))
|
|
|
|
igrokvpoker
|
|
September 09, 2017, 11:12:32 PM |
|
есть ли смысл в таком майнинге? ты же за энергию будешь платить просто ппц сколько
|
|
|
|
vasilykozlov
Newbie
Offline
Activity: 27
Merit: 0
|
|
September 10, 2017, 11:15:51 AM |
|
с кондиционером справишься, но 1 кондиционер будет потреблять электричества более, чем 3 твои машины, есть или смысл?
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 10, 2017, 12:18:29 PM |
|
с кондиционером справишься, но 1 кондиционер будет потреблять электричества более, чем 3 твои машины, есть или смысл?
Почему больше? Вот заявленные характеристики кондиционера: Потребляемая мощность при обогреве - 2400 Вт Потребляемая мощность при охлаждении - 2320 Вт P.S. У меня бесплатная розетка...
|
|
|
|
WHAProject
Newbie
Offline
Activity: 39
Merit: 0
|
|
September 10, 2017, 12:25:18 PM |
|
P.S. У меня бесплатная розетка... а мне такую можно? =)
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 10, 2017, 12:27:37 PM |
|
P.S. У меня бесплатная розетка... а мне такую можно? =) Всё в твоих руках! Кто ищет тот всегда находит! =)
|
|
|
|
vasilykozlov
Newbie
Offline
Activity: 27
Merit: 0
|
|
September 10, 2017, 03:42:42 PM |
|
с Бесплатной розеткой никаких вопросов нету. один кондиционер вполне справиться с 4 фермами
|
|
|
|
Debonaire (OP)
|
|
September 22, 2017, 06:53:20 AM |
|
Что в итоге получилось: Площадь 11 кв. / метров, помещение закрытое есть окно (не открываю), вытяжки нет, дверь закрывается плотно. Работают 3 фермы 6х1080Ti на них получаемый с кондиционера Haier HSU-18HEK203/R2-40 (Мощность в режиме охлаждения: 5.2 кВт) воздух выдувают 2 вентилятора VITEK VT-1923. Температура на кондиционере выставлена на 16 градусов, хотя реальная температура в помещение 23-24 градуса при +18-20 на улице. Температура видеокарт до 70 градусов (в среднем 65-68).
Как Вы считаете, справляется ли кондиционер со своей задачей, на нем 2 индикатора на сколько выставлена температура (16 градусов) и текущая температура в помещении (23-24 градуса)? Долго ли он сможет проработать при такой нагрузке? Реально ли будет разместить ещё одну ферму 6х1080Ti? Спасибо.
|
|
|
|
Dreick
|
|
September 22, 2017, 06:44:05 PM |
|
Что в итоге получилось: Площадь 11 кв. / метров, помещение закрытое есть окно (не открываю), вытяжки нет, дверь закрывается плотно. Работают 3 фермы 6х1080Ti на них получаемый с кондиционера Haier HSU-18HEK203/R2-40 (Мощность в режиме охлаждения: 5.2 кВт) воздух выдувают 2 вентилятора VITEK VT-1923. Температура на кондиционере выставлена на 16 градусов, хотя реальная температура в помещение 23-24 градуса при +18-20 на улице. Температура видеокарт до 70 градусов (в среднем 65-68).
Как Вы считаете, справляется ли кондиционер со своей задачей, на нем 2 индикатора на сколько выставлена температура (16 градусов) и текущая температура в помещении (23-24 градуса)? Долго ли он сможет проработать при такой нагрузке? Реально ли будет разместить ещё одну ферму 6х1080Ti? Спасибо.
Щас скоро наступят холода, температура карт находиться в норме. Зимой точно справиться с ещё 1-2 фермой, а вот летом тебе придётся думать, либо второй кондей ставить, либо количество ферм уменьшать.
|
|
|
|
|