Bitcoin Forum
May 11, 2024, 02:14:35 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 »  All
  Print  
Author Topic: Охлаждение помещения с фермами  (Read 3033 times)
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 04, 2017, 07:32:13 AM
 #1

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
1715436875
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715436875

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715436875
Reply with quote  #2

1715436875
Report to moderator
BitcoinCleanup.com: Learn why Bitcoin isn't bad for the environment
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1715436875
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715436875

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715436875
Reply with quote  #2

1715436875
Report to moderator
Ultron-Miner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100

UltrON Miner Systems


View Profile WWW
September 04, 2017, 07:48:36 AM
 #2

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Smiley Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет Smiley

markiz73
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1190
Merit: 641



View Profile
September 04, 2017, 09:10:29 AM
 #3

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
На подводной лодке майнишь  Grin Grin
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 04, 2017, 09:43:52 AM
 #4

Т.е. я правильно понимаю, что в моём случае можно обойтись без вытяжки?
Azyr21
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 106



View Profile
September 04, 2017, 10:15:35 AM
 #5

Т.е. я правильно понимаю, что в моём случае можно обойтись без вытяжки?

А зачем тебе вытяжка, если у тебя кондишен будет работать в помещении? Ему наоборот замкнутое пространство проще охладить.

agrs
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 507


View Profile
September 04, 2017, 11:59:10 AM
 #6

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный?
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 06, 2017, 07:23:39 AM
 #7

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Smiley Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет Smiley

А подскажи плиз как обеспечить это заземление, которое оградит от статики?
maverickasf
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 447
Merit: 100


The All-in-One Cryptocurrency Exchange


View Profile
September 06, 2017, 07:57:49 AM
 #8

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный?
в сильный мороз приглуши батареи если они есть и нет проблем, а если их нет то зимой и кондей особо не понадобится)

「   B e a x y   」   THE ALL-IN-ONE CRYPTOCURRENCY EXCHANGE
[ WHITEPAPER ]               Instant Deposit                   24/7 Support                    Referral Program               [ LIGHTPAPER ]
ANN THREAD     ●     BOUNTY THREAD     ●     FACEBOOK     ●     TWITTER     ●     TELEGRAM
agrs
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 507


View Profile
September 06, 2017, 10:04:13 AM
 #9

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
7 квт кондишна, думаю, будет с головой хватать. Но срок службы его уменьшится в разы. А зимний комплект до минус скольки? Кондер то выключать нельзя, а вдруг мороз сильный?
в сильный мороз приглуши батареи если они есть и нет проблем, а если их нет то зимой и кондей особо не понадобится)
Ну как я понял, помещение вообще без вентиляции. Окно даже нельзя открывать. Поэтому при любом морозе такое количество карт температуру нагонит. Конечно если это не сарай из досок.
Ultron-Miner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100

UltrON Miner Systems


View Profile WWW
September 06, 2017, 02:29:04 PM
 #10

Всем привет!

Есть следующая задача 4 фермы 6х1080ti и помещение 11 кв./м с окном, которое нельзя открывать.
Да я понимаю жесть и всё такое... но всё же надо как-то с этим разобраться Smiley
Оборудование будет стоять на металлических стеллажах с полками - 4 полки, на 2-ом таком же стеллаже будут 2 мощных вентилятора VITEK VT-1923 и дуть они будут на фермы + будет стоять кондиционер GREEN GRI/GRO-24HS1 с мощностью охлаждения 7000 Вт (+зимний комплект к нему), который будет дуть горизонтально перед собой, т.е. холодный воздух будет опускаться сверху вниз.

Как Вы думаете такой подход будет нормально охлаждать все 4 фермы?
И ещё такой вопросик - как я понимаю кондиционер будет полностью высушивать воздух... нормально ли это будет для оборудования?

Спасибо!
Сухой воздух лучше сырости, просто обеспечь заземление, которое оградит от статики. Такая схема охлаждения подойдем в полной мере. Выстави +16С на кондиционере и радуйся жизни Smiley Вентиляторы при таком кондёре можно не использовать, но береженого Бог бережет, лишним не будет Smiley

А подскажи плиз как обеспечить это заземление, которое оградит от статики?

Все зависит от помещения, предусмотрено ли заземление в подведенной сети в помещении. Если есть, то все просто, есть специальные переходники, которые позволяют вывести на корпуса, стойки или иные элементы контактирующие с твоим оборудованием.
Сложнее если это не предусмотрено в сети. Тогда нужно немного наколхозить, а именно, те самые провода кинуть на земляной контур, лучше всего подойдет батарея отопления общего назначения (централизованного отопления). Достаточно  припаять провод к онной. Есть более технологичное решение, это устройства гашения, их можно найти в специализированных магазинах.

Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 07, 2017, 01:09:35 PM
 #11

Я только единственного не могу понять... нужна ли мне вытяжка? Притока воздуха в комнате никакого нет, только маленькая щелка внизу двери и всё.
Справится ли со всем этим кондиционер и 2 вентилятора?
Madcard
Member
**
Offline Offline

Activity: 131
Merit: 10


View Profile
September 08, 2017, 08:59:58 AM
 #12

Я только единственного не могу понять... нужна ли мне вытяжка? Притока воздуха в комнате никакого нет, только маленькая щелка внизу двери и всё.
Справится ли со всем этим кондиционер и 2 вентилятора?

 Grin нет - вытяжка не нужна.
А зачем тебе приток воздуха? Шестиногая живность что бы не задохнулась?)))

"Щелку" внизу двери закрой - пыль.
По этой же причине лучше и окно не открывать.

Да не сушит кондиционер воздух, ну по крайней мере не до 0%)))

К батарее ничего не паяй - думаешь ты один такой умник кто решит это сделать?

Не заходи в помещение в синтетике - не будет и статики)))

igrokvpoker
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 173
Merit: 100


View Profile
September 09, 2017, 11:12:32 PM
 #13

есть ли смысл в таком майнинге? ты же за энергию будешь платить просто ппц сколько

BattleTitans.io  ▼  Mobile PvP Arena of the Future  ▼  BattleTitans.io
The Most Promising ICO in October    [Join Now!]

▼  [FB]  ▬  [TW]  ▬  [TG]  ▬▬▬  [YU]  ▼
vasilykozlov
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0


View Profile
September 10, 2017, 11:15:51 AM
 #14

с кондиционером справишься, но 1 кондиционер будет потреблять электричества более, чем 3 твои машины, есть или смысл?
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 10, 2017, 12:18:29 PM
 #15

с кондиционером справишься, но 1 кондиционер будет потреблять электричества более, чем 3 твои машины, есть или смысл?

Почему больше?
Вот заявленные характеристики кондиционера:
Потребляемая мощность при обогреве - 2400 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении - 2320 Вт

P.S. У меня бесплатная розетка... Smiley
WHAProject
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 39
Merit: 0


View Profile
September 10, 2017, 12:25:18 PM
 #16



P.S. У меня бесплатная розетка... Smiley


а мне такую можно? =)
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 10, 2017, 12:27:37 PM
 #17



P.S. У меня бесплатная розетка... Smiley


а мне такую можно? =)


Всё в твоих руках! Wink Кто ищет тот всегда находит! =)
vasilykozlov
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0


View Profile
September 10, 2017, 03:42:42 PM
 #18

с Бесплатной розеткой никаких вопросов нету. один кондиционер вполне справиться с 4 фермами  Smiley
Debonaire (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 222
Merit: 100


View Profile
September 22, 2017, 06:53:20 AM
 #19

Что в итоге получилось:
Площадь 11 кв. / метров, помещение закрытое есть окно (не открываю), вытяжки нет, дверь закрывается плотно.
Работают 3 фермы 6х1080Ti на них получаемый с кондиционера Haier HSU-18HEK203/R2-40 (Мощность в режиме охлаждения: 5.2 кВт) воздух выдувают 2 вентилятора VITEK VT-1923. Температура на кондиционере выставлена на 16 градусов, хотя реальная температура в помещение 23-24 градуса при +18-20 на улице. Температура видеокарт до 70 градусов (в среднем 65-68).

Как Вы считаете, справляется ли кондиционер со своей задачей, на нем 2 индикатора на сколько выставлена температура (16 градусов) и текущая температура в помещении (23-24 градуса)? Долго ли он сможет проработать при такой нагрузке? Реально ли будет разместить ещё одну ферму 6х1080Ti?
Спасибо.
Dreick
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 100


View Profile
September 22, 2017, 06:44:05 PM
 #20

Что в итоге получилось:
Площадь 11 кв. / метров, помещение закрытое есть окно (не открываю), вытяжки нет, дверь закрывается плотно.
Работают 3 фермы 6х1080Ti на них получаемый с кондиционера Haier HSU-18HEK203/R2-40 (Мощность в режиме охлаждения: 5.2 кВт) воздух выдувают 2 вентилятора VITEK VT-1923. Температура на кондиционере выставлена на 16 градусов, хотя реальная температура в помещение 23-24 градуса при +18-20 на улице. Температура видеокарт до 70 градусов (в среднем 65-68).

Как Вы считаете, справляется ли кондиционер со своей задачей, на нем 2 индикатора на сколько выставлена температура (16 градусов) и текущая температура в помещении (23-24 градуса)? Долго ли он сможет проработать при такой нагрузке? Реально ли будет разместить ещё одну ферму 6х1080Ti?
Спасибо.

Щас скоро наступят холода, температура карт находиться в норме. Зимой точно справиться с ещё 1-2 фермой, а вот летом тебе придётся думать, либо второй кондей ставить, либо количество ферм уменьшать.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 »  All