Bitcoin Forum
June 22, 2024, 12:35:39 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Ab wieviel Watt muss ich aufpassen?  (Read 2633 times)
ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 10, 2015, 10:09:13 PM
 #1

Hallo zusammen.
Ich lese schon eine ganze Weile hier und habe auch immer alle Fragen beantwortet bekommen ohne angemeldet zu sein, aber jetzt habe ich ein Problem bei dem ich nicht weiter komme...
Meine "kleinen" Miner werden in Zukunft ersetzt durch Antminer S4 von denen ich mir 5Stk zulegen möchte.
Packen meine Stromleitungen das überhaupt?
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann der sich damit auskennt...
Gruß
Borpf
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 501



View Profile
January 10, 2015, 10:20:19 PM
 #2

Deine Steckdosen werden vermutlich mit 10A im Sicherungskasten abgesichert.
Weiß nicht, was bei Dir alles in dem betreffenden Zimmer mit dranhängt.
Ob Licht mit eingerechnet wurde, Trockner, Waschmaschine, etc.
Aber Du kannst die Wattzahl auch errechnen mit

P=UxI (Watt=Spannung x Strom)

Musst eben dann hochrechnen auf wieviel alle Geräte kommen, ggf. auf verschiedene
Steckdosen mit eigenen Leitungen verteilen um die Last aufzuteilen.
Keinesfalls 3er Steckdose in 3er Steckdose!

Je kleiner der IQ, desto größer die Bildschirmdiagonale
maximal
Member
**
Offline Offline

Activity: 82
Merit: 100


View Profile
January 10, 2015, 10:24:52 PM
Last edit: September 17, 2018, 10:01:54 PM by maximal
 #3

Hat sich erledigt - kann gelöscht werden
ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 10, 2015, 10:47:45 PM
 #4

mmmhhhh ok. So hab ich mir das schon gedacht das es leichte Probleme gibt...
Wie machen das die großen Mining Farmen?
Was ist mit Starkstrom? Oder bin ich jetzt da auf dem ganz falschen Weg?
qwk
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3542
Merit: 3413


Shitcoin Minimalist


View Profile
January 10, 2015, 11:32:28 PM
 #5

Noch viel mehr solltest du auf deine eigene Verkabelung achten.
Wenn dir die Sicherungen rausfliegen, weil du sie überlastet, macht das ja nix, dann ist einfach der Strom weg.

Mehrfachsteckdosen, die typischen Steckerleisten, sind aber selten für den Dauerbetrieb oberhalb von 1000 Watt ausgelegt, haben aber keinerlei Sicherung eingebaut. D.h., wenn du da dauerhaft 3000 Watt dran betreibst kann es durchaus passieren, dass die irgendwann zu brennen anfangen.

Und dann ist eben nicht mehr nur der Strom weg, sondern vllt. deine ganze Wohnung mit dazu.

Merke: jedes Gerät, das man dauerhaft mit mehr als 1000 Watt betreiben möchte, sollte direkt an einer Steckdose in der Wand angeschlossen sein.

Yeah, well, I'm gonna go build my own blockchain. With blackjack and hookers! In fact forget the blockchain.
fronti
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2909
Merit: 1308



View Profile
January 11, 2015, 08:10:34 AM
 #6


Merke: jedes Gerät, das man dauerhaft mit mehr als 1000 Watt betreiben möchte, sollte direkt an einer Steckdose in der Wand angeschlossen sein.

und auch da gilt:
Es kommt auf die Verkabelung an. In einem (unrenoviertem) Altbau kann auch das schon zu viel werden!
Mit Strom ist halt nicht zu spassen. Und mit warmen Kablen und Steckdosen auch nicht..

If you like to give me a tip:  bc1q8ht32j5hj42us5qfptvu08ug9zeqgvxuhwznzk

"Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank." Bertolt Brecht
Buchi-88
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3836
Merit: 2580



View Profile
January 11, 2015, 08:19:49 AM
 #7


Merke: jedes Gerät, das man dauerhaft mit mehr als 1000 Watt betreiben möchte, sollte direkt an einer Steckdose in der Wand angeschlossen sein.

und auch da gilt:
Es kommt auf die Verkabelung an. In einem (unrenoviertem) Altbau kann auch das schon zu viel werden!
Mit Strom ist halt nicht zu spassen. Und mit warmen Kablen und Steckdosen auch nicht..


Bei so einer Dauerlast würde ich mir (Wenn das nötige Fachwissen nicht vorhanden ist), die Verkabelung von einem Fachmann/Elektriker ansehen lassen, es weiß auch keiner welcher Kabelquerschnitt verlegt wurde Wink

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
Bytekiller
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 1004


View Profile
January 11, 2015, 09:41:40 AM
 #8

Wenn Du normalen Haushaltsstrom in Deutschland hast, gilt folgendes:

Leitungen, an denen in der Regel 16 Ampere und 220 Volt anliegen (Bitte auf die Sicherung sehen, es gibt auch nur 10 Ampere abgesicherte Leitungen) - kannst Du mit 16 x 220, also 3520 Watt Dauerlast betreiben. Dies bedeutet, daß Du an einem solchen Stromkreis 2 S4 betreiben kannst. Beachte bitte, das keine weiteren Geräte an diesem Stromkreis hängen bzw. zähle deren Leistung dazu.

Dies bedeutet - für Deine 5 Miner benötigst Du mindestens 3 separate 16 Ampere, 220 Volt Stromkreise - sonst wird das nix.


Normale Schuko-Stecktdose ist zwar für 16A Ausgelegt aber nicht als dauerlast!
Dauerlast soviel ich weiß 10A bzw 12A für 2-3 Std.
16A nur Kurzfristig

Der Hausanschluss ist bei älteren Gebäuden oft mit 25A/50A Wechselstrom bzw bei neueren mit 50A Drehstrom abgsichtert
Für Gewerbe oder Landwirdschaft natürlich deutlich mehr. Standardanschlüsse gehn hoch bis zu 250A bzw 240-250 kW/h


Dann mal nachrechnen

5 Miner mit ca 1300W = ca 6500W = ca 30A Dauerlast

Ein Normales Wohngebäude ist aber für 50A Spitzenlast nicht Dauerlast ausgelegt
30A Dauerlast geht aber dann ist nichts mehr mit Herd, Heizung, Fehrnseher....

nebenzu
6500W/Std bei 20Cent/kw entspricht 1,3€ Strom/Std bzw 31,20 €/Tag bzw 218€/Woche

Trollpost
/close


Als ich jung war, waren alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Als ich älter wurde, waren alle Glieder steif - bis auf eins.
hagbase
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 433
Merit: 254



View Profile
January 11, 2015, 10:33:18 AM
 #9

Wie die meisten das hier beschreiben, ohne weiteres wirst du solch eine Dauerlast zu Hause nicht betreiben können, Große Mining Farmen haben eine entsprechend angepasste Stromversorgung etc..

Wenn du das anpassen kannst/willst, dann mach das oder lass es am besten machen.   

Der S5 wäre auch eine Überlegung wert oder runtergetaktete SP20, da hast du ca. 600W pro Gerät und nicht 1300. Ich würde aber dennoch nicht mehr als 2 Pro Steckdose betreiben, je nachdem was noch alles dranhängt.




Elec187
Member
**
Offline Offline

Activity: 76
Merit: 10


View Profile
January 11, 2015, 02:55:24 PM
 #10

Wie meine Vorredner schon gesagt hatten, ist es überwiegend abhängig von der Infrastruktur des Gebäudes. Höchstwahrscheinlich sind auch nur Leitungen mit 1,5 qmm verlegt. Wie und wo alles verklemmt ist, sind es in den Schalterdosen noch Schraubklemmen wäre ich auch sehr vorsichtig bei solchen Lasten, da kann schnell ein schwelbrand entstehen. (selber schon einiges gesehen, bin selber Elektriker).
Um Himmels willen keine 08-15 Steckdosenleisten und oder Verlängerungen verwenden! Sowas raucht auch ganz schnell ab.
Vielleicht gibt es bei dir ja die Möglichkeit nochmal 2 bis 3 Stromkreise nachträglich legen zu lassen dich eine Fachkraft. Allerdings abhängig von der Hausanschlusssicherung bzw. Vorsicherung des Verteiler
ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 11, 2015, 07:41:33 PM
 #11

Guten Abend,

ich denke ich werde von einem Fachmann eine neue Leitung legen lassen und sage ihm gleich für welche Last. Mein Ziel sind 10x den S4 oder eben 20x den S5.
Zur Verfügung steht mir eine kleine Werkstatt in Bosnien, daher habe ich auch kein Problem mit dem Strompreis. Verwandtschaft ist vor Ort und den Rest erledigte ich über das Internet.
Weiteres Problem wird im Sommer die Hitze sein. Aber da findet sich schon eine Lösung.

Vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten.
Gruß
Gyrsur
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2856
Merit: 1520


Bitcoin Legal Tender Countries: 2 of 206


View Profile WWW
January 11, 2015, 07:51:16 PM
 #12

wie ist da der strompreis?

ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 11, 2015, 07:54:17 PM
 #13

wie ist da der strompreis?

Liegt bei umgerechnet 7,4ct
Poly#Crypto
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 910
Merit: 508



View Profile
January 12, 2015, 12:03:19 PM
Last edit: January 12, 2015, 12:13:31 PM by Poly#Crypto
 #14

Ach so... 10 x 1300 Watt plus 20 x 600 Watt.

Und ich dachte, Du möchtest fünf S4 irgendwie in der Mietwohnung betreiben.  Cheesy

Soweit mir bekannt, haben die Ex-Jugoslawien Republiken die gleichen Strom- und Steckersysteme wie wir ( Netzspannung +/- 10 Volt).
Dein Vorhaben ist aber trotzdem gewaltig, zumindest was die Leistung betrifft. Aber wenn die Werkstatt leer ist und mehrere Dreiphasen-Wechselstromanschlüsse vorhanden sind, sollte das wohl klappen.
Borpf
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 501



View Profile
January 12, 2015, 12:15:17 PM
 #15

Ich frag jetzt mal ganz blöd...

Ich könnte wohl in Kürze 6 Antminer S2 mit jeweils 1THS für "lau" aus China bekommen.
(Ich habe 6 THS UMISOO Cloudpower die verschickt werden wenn die Maintenance den Umsatz
einholt durch sinkenden BTC Kurs.
Der Haken: Ich müsste Versand und Zoll aus eigener Tasche bezahlen.
Die Geräte werden beim Zoll aber als "Altgeräte" mit geringem wert deklariert.

Hättest Du Interesse die 6 Antminer S2 zu übernehmen (Komplett auf Deine Kosten),
und was würde dann für mich rausspringen?
Nur mal so gefragt falls Interesse



Je kleiner der IQ, desto größer die Bildschirmdiagonale
ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 12, 2015, 07:24:59 PM
 #16

Ich frag jetzt mal ganz blöd...

Ich könnte wohl in Kürze 6 Antminer S2 mit jeweils 1THS für "lau" aus China bekommen.
(Ich habe 6 THS UMISOO Cloudpower die verschickt werden wenn die Maintenance den Umsatz
einholt durch sinkenden BTC Kurs.
Der Haken: Ich müsste Versand und Zoll aus eigener Tasche bezahlen.
Die Geräte werden beim Zoll aber als "Altgeräte" mit geringem wert deklariert.

Hättest Du Interesse die 6 Antminer S2 zu übernehmen (Komplett auf Deine Kosten),
und was würde dann für mich rausspringen?
Nur mal so gefragt falls Interesse



Hallo,
Ich sag jetzt mal Nein, weil mein Budget schon gut verplant ist. Zusätzlich kommt noch der Stress mit den Stromleitungen... Was mich das auch immer Kosten mag.
Aber sonst bin ich für Angebote immer offen 😉.
ds06 (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 608
Merit: 500


View Profile
January 13, 2015, 09:38:38 AM
 #17

Guten Morgen alle zusammen,

da mein Projekt scheinbar größer wird würde ich gerne eine kleine Checkliste machen. Die soll auch dazu dienen die Kosten gut einschätzen zu können.

1. Stromanschlüsse müssen ausreichend vorhanden sein. Was genau muss ich dem Elektriker sagen?!? Das ich mehrere 3Phasen Leitungen brauche die 15000 Watt aushalten?

2. Dann lege ich mir sowas zu > http://www.amazon.de/Netgear-FS116GE-Fast-Ethernet-Switch/dp/B000075APF/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1421141452&sr=8-11&keywords=netzwerk+switch

3. Dann werden Miner bestellt

4. Dann wird alles verkabelt

5. Dann lege ich mir sowas zu > http://www.amazon.de/TL-PA4010PKIT-Powerline-Netzwerkadapter-integrierte-Steckdose-kompatibel/dp/B00ADW9R22/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1421141645&sr=1-1&keywords=powerline
Verbindung zum Router...
Brauche ich eigentlich eine schnelle Internetleitung?

6. und los gehts...

oder?

Gruß
fronti
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2909
Merit: 1308



View Profile
January 13, 2015, 10:02:48 AM
 #18

nimm nicht die Powerline sondern leg ein richtiges Kabel zum router, wenn du eh alles neu Verkabelst..

Und auch der Switch, ich weiss nicht.. wenn sich da nicht viel bei Netgear getan hat sieht das nach dauernd Ärger aus (aus meiner Erfahrung raus)



If you like to give me a tip:  bc1q8ht32j5hj42us5qfptvu08ug9zeqgvxuhwznzk

"Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank." Bertolt Brecht
Poly#Crypto
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 910
Merit: 508



View Profile
January 13, 2015, 02:27:09 PM
Last edit: January 13, 2015, 02:53:38 PM by Poly#Crypto
 #19

@ds06


Der beste Weg ist:
Teile dem Elektriker mit, daß Du Geräte mit einer Gesamtleistungsaufnahme von XXX Watt ( dein Beispiel: zehn S4 und zwanzig S5, das sind 10 x ca. 1300 Watt + 20 x ca. 600 Watt) betreiben möchtest. Der wird sich die Werkstatt inklusive der vorhandenen Elektroinstallation anschauen und dir dann genau sagen, ob bzw. wie das machbar ist. Denn was wir hier nicht wissen: ist die Werkstatt in Betrieb oder nicht? Wenn ja, welche Maschinen werden betrieben und welche Leistungsreserve muß dafür vorhanden sein? Ferndiagnosen ohne Informationen sind meist nicht sehr sinnvoll. Und der Elektriker wird dir auch Vorschläge machen, auf wie viele Stromkreise dies aufgeteilt werden sollte. Schließlich ist es eine Fachkraft.




Elec187
Member
**
Offline Offline

Activity: 76
Merit: 10


View Profile
January 13, 2015, 08:12:37 PM
 #20

Nur mal so am Rande,
Müsste denn bei so einem vorhaben der Neutralleiter, Einspeißeseitig nicht Vollbelastbar sein?
Denn bekanntlich sind in den minern ja Wechselstrom-Transformatoren und keine Drehstrom-Tranformatoren, wo zweiteres ja keinen Neutralleiter braucht.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!