DrLaw
|
|
February 21, 2013, 08:48:47 PM |
|
Эта штука True RMS считает, или RMS? Измерял ток на вводном автомате клещами с RMS и TRMS. Показывали 10% разницы. А китайские ваттметры это вобще что-то. Измеряет с точностью 2 знака после запятой, зато шунт не откалиброван, и погрешность в моём случае 8,5% составила. Честно говоря - понятия не имею. Да и не надо оно, с такой-то точностью. Рассматривайте, как индикатор. Чего еще за 10 баксов хотеть Там ПИК, ток меряется трансформатором тока, напряжение - прямо по питанию, лишнее гасится кондером. Точность соответствующая
|
|
|
|
MrSoch
|
|
February 22, 2013, 01:26:17 PM |
|
Всем спасибо за совет. Проводка УЖЕ погорела. Еду покупать провод.))) Но никто так ничего не сказал про автоматы, какие купить и где их вставлять... ) Ещё, нужно ли прикупить гофру для участка идущего по воздуху на улице? Или что то подобное? Спс)
|
|
|
|
naima53
|
|
February 22, 2013, 01:59:49 PM |
|
Ещё, нужно ли прикупить гофру для участка идущего по воздуху на улице? Или что то подобное? Спс)
Да, лучше металлическую
|
Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
|
|
|
DrLaw
|
|
February 22, 2013, 03:57:58 PM |
|
Разве что для защиты. Я бы скорее металлорукав бронированный и закопал бы...
|
|
|
|
naima53
|
|
February 22, 2013, 05:11:11 PM |
|
Разве что для защиты. Я бы скорее металлорукав бронированный и закопал бы...
что бы случайно лопатой там через лет 5 не копнуть, позабыв про все, я имел в виду..
|
Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
|
|
|
DrLaw
|
|
February 22, 2013, 06:02:13 PM |
|
на то он и бронированный. лопата ему фиолетова.
|
|
|
|
MrSoch
|
|
February 22, 2013, 08:10:09 PM |
|
Вот вопрос возник в магазине. Я купил двух-жильный, 4 квадрата, медь. Но он не особо мне понравился. Изоляция показалась не очень и жестковат. Был другой, тоже 4 квадрата, в более толстой мягкой изоляции, но 4-ре жилы. Может лучше его было взять? Соединить жилы в концах попарно? Продавец при мне позвонил электрику, объяснил что уличная воздушка на 4кВт постоянной нагрузки, - тот сказал - двух жильный лючче. Он прав? Я правильно купил? СПС)
|
|
|
|
DrLaw
|
|
February 22, 2013, 11:48:37 PM |
|
Для уличной растяжки лучше бы с тросом внутри. Этот тоже сойдет. Четырехжильный - для трех фаз.
|
|
|
|
andervol
Sr. Member
Offline
Activity: 414
Merit: 250
BFL asiс-лохотрон(личное мнение)
|
|
February 23, 2013, 12:40:19 AM |
|
Вот вопрос возник в магазине. Я купил двух-жильный, 4 квадрата, медь. Но он не особо мне понравился. Изоляция показалась не очень и жестковат. Был другой, тоже 4 квадрата, в более толстой мягкой изоляции, но 4-ре жилы. Может лучше его было взять? Соединить жилы в концах попарно? Продавец при мне позвонил электрику, объяснил что уличная воздушка на 4кВт постоянной нагрузки, - тот сказал - двух жильный лючче. Он прав? Я правильно купил? СПС)
Для подвода к дому лучше алюминиевый самонесущий. На много дешевле меди выйдет, при том же сопротивлении,даже с учётом большего диаметра кондуита.
|
Smile, be happy!
|
|
|
Upryamyj
|
|
February 23, 2013, 07:41:02 PM Last edit: February 24, 2013, 10:20:07 AM by Upryamyj |
|
Сейчас на ввод в дом ставят СИП4-2*16 - это на одну фазу или СИП4-4*16 - на три фазы, сечение есть до 25. Сечение 16 рассчитано на 83А, т.е. 18 кВт. P.S. СИП - Самонесущий изолированный провод. P.P.S. Хорошая цена - в районе 30 рублей. В глубоких деревнях - 40 рублей.
|
|
|
|
MrSoch
|
|
February 24, 2013, 08:52:16 AM |
|
Вот спасибо! ))) Дельный совет. А что с автоматами? )
|
|
|
|
Upryamyj
|
|
February 24, 2013, 10:22:15 AM |
|
Вот спасибо! ))) Дельный совет. А что с автоматами? )
Автоматы по техзаданию от электриков. Если дом газифицирован, то обычно ставятся на 16 ампер. Конечно, это совсем мало и лучше поставить мощнее.
|
|
|
|
Aion2n (OP)
|
|
February 24, 2013, 11:48:55 AM |
|
Вот спасибо! ))) Дельный совет. А что с автоматами? )
Автоматы по техзаданию от электриков. Если дом газифицирован, то обычно ставятся на 16 ампер. Конечно, это совсем мало и лучше поставить мощнее. У меня вот такой стоит, работает отлично. Хлебопечь, двухкамерный холодильник, стиралка, 2 компа (один майнит) и телик могут работать одновременно.
|
|
|
|
andervol
Sr. Member
Offline
Activity: 414
Merit: 250
BFL asiс-лохотрон(личное мнение)
|
|
February 24, 2013, 06:08:41 PM Last edit: February 24, 2013, 09:58:07 PM by andervol |
|
Вот спасибо! ))) Дельный совет. А что с автоматами? )
Автоматы по техзаданию от электриков. Если дом газифицирован, то обычно ставятся на 16 ампер. Конечно, это совсем мало и лучше поставить мощнее. У меня вот такой стоит, работает отлично. Хлебопечь, двухкамерный холодильник, стиралка, 2 компа (один майнит) и телик могут работать одновременно. Никогда больше не советуй автоматы ИЭК(ДЭК) на ввод. уже на 80% номинальной мощности оно будет выключаться каждые 5 минут, через сутки такого режима его нужно выкидывать. Подобные "автоматы" можно ставить только в слаботочных цепях, и отключать их без нагрузки.
|
Smile, be happy!
|
|
|
FAN
Legendary
Offline
Activity: 2702
Merit: 1020
|
|
February 25, 2013, 09:28:00 AM |
|
ABB - нормальная дешевая кантора віпускающая все єти тумблерки и защиті, зачем искать себе геморая на все конечности и мягкие точки?
|
| ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ |
[
|
|
|
DrLaw
|
|
February 25, 2013, 12:05:00 PM |
|
Про АВВ - присоединяюсь. Но не совсем "дешевая".
|
|
|
|
FAN
Legendary
Offline
Activity: 2702
Merit: 1020
|
|
February 25, 2013, 09:50:06 PM |
|
Из нормального на рынке ничего дешевле не встречал...
|
| ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ |
[
|
|
|
andervol
Sr. Member
Offline
Activity: 414
Merit: 250
BFL asiс-лохотрон(личное мнение)
|
|
February 26, 2013, 12:12:17 AM |
|
Siemens, GE, ABB, Moeller Одного уровня производители из разных стран. Лично мне симпатичен GE. Главное при покупке на подделку не нарваться.
|
Smile, be happy!
|
|
|
FAN
Legendary
Offline
Activity: 2702
Merit: 1020
|
|
February 26, 2013, 12:18:44 AM |
|
siemens moeller - не встерчал в наших широтах ge - все что начинается на Г (личное убеждение)
|
| ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ |
[
|
|
|
andervol
Sr. Member
Offline
Activity: 414
Merit: 250
BFL asiс-лохотрон(личное мнение)
|
|
February 26, 2013, 12:38:00 AM |
|
siemens moeller - не встерчал в наших широтах ge - все что начинается на Г (личное убеждение) Это не тот случай)) Генерал электрикаф туфту не гонит))
|
Smile, be happy!
|
|
|
|